关于高层梁、柱钢筋搭接长度范围箍筋构造表示的疑问
桀烨
桀烨 Lv.10
2015年03月24日 11:45:02
只看楼主

《高规》中在6.3.4和6.4.9中对非抗震设计时梁、柱箍筋构造做出规定。现存在两个疑问:1、在受力钢筋的搭接长度范围内做出一些规定,那这些构造规定应该是这么在设计图纸中表示还是施工单位根据选择的工艺自行调整箍筋间距?2、假设设计图纸和施工单位都未标出,要是质监站查出问题(假设存在蛋疼的人员,毕竟还是存在着例如正在码字的设计院cad民工——我)该由哪一方承担责任?例如:6.3.9-6中对柱“在纵向受压钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。”由于非抗震设计,纵向钢筋是16,箍筋是6@200,,那搭接长度范围内箍筋间距要160mm,那这个160是应该在施工图纸中表示(例如总说明中抄下规范条文),还是要施工单位根据规范来自行调整?

《高规》中在6.3.4和6.4.9中对非抗震设计时梁、柱箍筋构造做出规定。现存在两个疑问:
1、 在受力钢筋的搭接长度范围内做出一些规定,那这些构造规定应该是这么在设计图纸中表示还是施工单位根据选择的工艺自行调整箍筋间距?
2、假设设计图纸和施工单位都未标出,要是质监站查出问题(假设存在蛋疼的人员,毕竟还是存在着例如正在码字的设计院cad民工——我)该由哪一方承担责任?
例如:6.3.9-6中对柱“在纵向受压钢筋的搭接长度范围内的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。”由于非抗震设计,纵向钢筋是16,箍筋是6@200,,那搭接长度范围内箍筋间距要160mm,那这个160是应该在施工图纸中表示(例如总说明中抄下规范条文),还是要施工单位根据规范来自行调整?
感谢你看完这段蛋疼的文字!!!!!!

免费打赏
桀烨
2015年03月24日 11:45:50
2楼
望各位对这个蛋疼的问题海涵————一个初入设计部门的小画图员
回复
舞动人生
2015年03月25日 09:31:10
3楼
1,一般设计人员会在图纸中标出的;2,如果没有标出,图纸上也会有这么一句话,未说明部分按照国家相关规范执行,如果你干错了,让质检站查出问题,施工方全责
回复
高处能胜寒
2015年03月25日 09:33:13
4楼
这个搭接区加密应该是在施工规范上有明确要求的。不用设计人员表示。当然为了不放心,你也可以在结构设计总说明中表示出来哈。
回复
青青鸟
2015年03月25日 09:38:00
5楼
这个好像施工规范上有吧,有些设计不表示的话就应该按施工规范施工
回复
fangfang820
2015年03月25日 17:19:10
6楼
1.施工方自行调整,如果每一个地方的钢筋搭接设计都要给的话,设计就累死了;
2. 你说的那个例子设计是要给出那句话的,但是不用每处都标注,如果你愿意标注了,施工会更喜欢你
回复
桀烨
2015年03月26日 10:22:07
7楼
方邡v 发表于 2015-3-25 17:19 1.施工方自行调整,如果每一个地方的钢筋搭接设计都要给的话,设计就累死了;2. 你说的那个例子设计是要给 …谢谢啊 由于刚开始工作以前不太了解一些细节 最近项目少 就仔细看了规范的条文 所以就对万能的论坛问问大家的处理方法头像 顶一个
回复
黑羽eagle
2015年11月25日 15:04:26
8楼
感觉很多还是按照实际来处理
回复
只土不木
2015年11月25日 16:39:39
9楼
一般我们会在总说明里选图集做法———通常是11G101-1,楼主如果也是选这个图集,可以看看P54有搭接时候的箍筋做法,也就不用担心什么了。
其次,受力筋搭接箍筋的加密间距,高规和混规不同,混规更严
回复