请教地下室顶板钢筋锚固长度之搭接长度
敬于才华
敬于才华 Lv.15
2013年05月24日 12:40:31
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-24 21:45 编辑 住宅楼地下1层+地上18层, 目前做到地下室顶板钢筋绑扎施工,抗震设防烈度8度,抗震等级为二级,砼等级为C35,板筋为圆10的三级钢,50%接头面积百分率,板的上部钢筋绑扎时,搭接长度出现争议,钢筋班组技术员说地下室顶板为非抗震的,应该按照11G-1非抗震取值为32d乘以1.4系数,而监理认为应该按照抗震等级二级取值为37d乘以1.4系数,请教高手,地下室顶板是按照抗震取值还是非抗震取值?有没有具体的参考依据?请高手指教,谢谢!

本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-24 21:45 编辑

住宅楼地下1层+地上18层, 目前做到地下室顶板钢筋绑扎施工,抗震设防烈度8度,抗震等级为二级,砼等级为C35,板筋为圆10的三级钢,50%接头面积百分率,板的上部钢筋绑扎时,搭接长度出现争议,钢筋班组技术员说地下室顶板为非抗震的,应该按照11G-1非抗震取值为32d乘以1.4系数,而监理认为应该按照抗震等级二级取值为37d乘以1.4系数,请教高手,地下室顶板是按照抗震取值还是非抗震取值?有没有具体的参考依据?请高手指教,谢谢!
免费打赏
无间道
2013年05月25日 09:38:25
2楼
地下室顶板应该为抗震结构。
回复
nyp1102
2013年11月20日 13:51:17
3楼
按抗震等级来啊~
回复
dxc13971151636
2013年12月31日 16:44:08
4楼
这个应多讨论一下,,,我个人认为应是按图纸设计,,,图纸说明时,应该有关于地下室和地震等级的分开说明吧?
是不是因为,图纸说明上,讲地下室为非抗震?

其实这个问题,讨论的重点和实质是同一工程中不同抗震结构区的划分问题?,,,值得深入讨论 一下
回复