◆◆◆◆ 交流主题: 【每周交流会.7期】办公空调末端形式的选择! 交流内容 : 办公空调末端形式多种多样,如变风量空调系统、风机盘管+新风、多联机+新风,还有它们的组合形式有变风量系统+风盘、变风量系统+多联机、变风量系统+散热器等。越多选择,越难选择,每个项目方案前期都会去研究如何选择,本期我们就讨论一下办公空调末端形式的选择。














交流主题:


【每周交流会.7期】办公空调末端形式的选择!















交流内容










办公空调末端形式多种多样,如变风量空调系统、风机盘管+新风、多联机+新风,还有它们的组合形式有变风量系统+风盘、变风量系统+多联机、变风量系统+散热器等。越多选择,越难选择,每个项目方案前期都会去研究如何选择,本期我们就讨论一下办公空调末端形式的选择。











对于办公末端的确定,我们往往会从造价、净高、后期运管、客户类型及交付标准等方面去综合考虑,最终根据招商要求确定空调末端的形式。


       从造价上来说,变风量空调系统造价最高,从净高上来说,变风量空调系统占用的净高最多;从后期运管上来说,VRV最为便利;从交付标准上来说,风盘与变风量空调系统毛坯交付最为可行;但是在实际设计中,各种空调末端形式都有选择,存在即具有价值,望通过本次的讨论,我们能很清楚的了解到各种空调末端选择的优势,请大家畅谈一下在设计中如何给办公定系统末端,又有哪些考虑和顾虑?

























为解决暖通空调设计师在设计中遇到的疑难问题,优化项目设计,在线发起本讨论活动,参与话题赢取土木币!





:handshake :handshake :handshake













交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









免费打赏
zhu1781866343
2015年03月25日 12:53:44
13楼
这个问题需要考虑的因素很多,但是单就办公楼来说,需要确定办公楼的空调系统形式,根据选用的空调形式来确定末端,一般6000㎡一下的办公楼为小型办公楼,可以采用全分散式空调系统,6000~20000㎡的为中型办公楼,可采用集中半集中空调系统,20000㎡以上的就要考虑能源的合理利用问题,根据内外分区,采用水环热泵。
就办公空调末端形式,就是如上各位朋友所说的各种形式了,(1)全空气系统,这种方式肯定是最舒适的相对其他系统投资较高,其末端包括定风量系统,变风量系统,又分为单风道的和双风道的。选择定风量还是变风量,单风道还是双风道系统,需要经过严格的技术经济分析来确定,选择这种方式时一般需要考虑层高要求。(2)—风机盘管+新风,一般对于大空间的办公,采用高静压,大风盘,减少水管分支。(3)热泵空调系统:水环热泵,空气源热泵,空气源热泵冷热水机组加风盘。1)对于有内外分区,内区常年供冷的,冬季外区需要供热的地区节能显著;2)空气源热泵:一拖多+新风,VRV+新风,一般VRV初投资比一拖多高30%以上,节能可达30%,需综合考虑投资和运行费用及维护管理考虑。3)带有独立新风的冷辐射板系统,可利用自然冷源,与传统空调系统相比,节能可达37%,而且舒适性高,送风方式有混合送风和置换送风,需要综合考虑属性温度均匀性和工作区的空气品质,冷却顶板的冷负荷宜占总室内冷负荷的50%·60%,其除湿能力和制冷能力比较弱,适用于单位面积冷负荷和是符合均比较小的场所。--------------------------------------《民用建筑空调设计》马最良,姚杨
回复
cc1253715620
2015年03月25日 13:58:16
14楼
暖通末端设计需要考虑四度,温度,湿度,速度及洁净度。一般办公楼对湿度要求没有那么严格、从施工还是设计角度来讲,都会比较倾向于多联机加新风系统。
回复
tianfuhao520
2015年03月25日 15:09:57
15楼
对于高大空间的场所,要求舒适度高,要求不占用吊顶空间,要求室内装饰效果高大上的公建项目,还是选择地板嵌入式对流器的末端比较合适。
回复
砖筑未来
2015年03月26日 15:54:30
16楼
都说外行看热闹,在这里连个热闹也看不懂啊!想学习一下。
回复
zhuxiaohu0luck008
2015年03月26日 16:16:22
17楼
我觉得VRV的空调系统舒适度没有风机盘管加新风的舒适度高
回复
没完没了
2015年03月26日 17:17:32
18楼
学习了,谢谢分享
回复
myf1031
2015年03月26日 17:54:22
19楼
学习了 ,暖通新手来报道
回复
tmzxaliang
2015年03月27日 07:58:30
20楼
不错值得学习
回复
mengyi1988
2015年03月27日 08:06:20
21楼
都是高手,虚心请教,虽然不是做暖风的,多学习一些没坏处
回复
qq_1402107154758
2015年03月27日 12:20:31
22楼
我也觉得做VRV系统加新风好,主要是方便,用多联机还可以做成顶面四出风,气流组织好,舒适性高,看起来也好看,后期基本不用怎么维护管理