启动消防水泵的信号
jzdq
jzdq Lv.12
2015年03月23日 20:59:45
只看楼主

新规范规定消火栓启动信号为消火栓干管压力开关、高位水箱流量开关。请问二者是任选一种还是二者同时具备。涉及到给电气专业提供条件。另外流量开关设计在哪个位置,如何取值(安装调试)

新规范规定消火栓启动信号为消火栓干管压力开关、高位水箱流量开关。请问二者是任选一种还是二者同时具备。涉及到给电气专业提供条件。另外流量开关设计在哪个位置,如何取值(安装调试)
免费打赏
青春年少
2015年03月24日 14:12:17
2楼
你可以参考14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示(正式版)里面的26、28页内容,这本事电气的图集
回复
云飘飘
2015年03月25日 07:35:19
3楼
需要同时具备的。