梁腹板hw=450到底要设置几根构造腰筋?
lshth110
lshth110 Lv.7
2015年03月23日 15:59:50
只看楼主

混规9.2.13规定,梁的腹板高度hw不小于450mm时,梁两侧的附加钢筋间距不宜大于200,那么如果梁腹板hw=450,那么我就要在梁两侧各配置2根构造钢筋,一共四根,但是我看到12SG121-1《施工图结构设计总说明》中hw=450时,配了2根也行,如下图现在就不明白了,既然规范规定的间距不大于200,那么这个一侧配一根腰筋,间距不就大于200了吗?怎么解释?

混规9.2.13规定,梁的腹板高度hw不小于450mm时,梁两侧的附加钢筋间距不宜大于200,那么如果梁腹板hw=450,那么我就要在梁两侧各配置2根构造钢筋,一共四根,但是我看到12SG121-1《施工图结构设计总说明》中hw=450时,配了2根也行,如下图
QQ截图20150323155724.jpg
现在就不明白了,既然规范规定的间距不大于200,那么这个一侧配一根腰筋,间距不就大于200了吗?怎么解释?

QQ截图20150323155724.jpg

免费打赏
li121851958
2015年03月23日 16:18:10
2楼
扣除保护层厚度和箍筋厚度,450差不多两根腰筋差不多!
回复
kengjindhef
2015年03月24日 12:45:10
4楼
楼主要加强学习啊。
回复
a583541588
2015年03月24日 13:33:16
5楼
好东西111111111111
回复
d调华丽
2015年03月24日 15:21:59
6楼
规范里也只是说不宜大于200,不是不应,当你hw为450高时扣除保护层厚度和箍筋厚度,间距比200大一点是可以的。
回复
美琪儿
2015年03月24日 15:37:02
7楼
好东西,一起学习
回复
wxf20072008
2015年03月24日 16:28:40
8楼
不宜大于200
回复
w_527207
2016年04月11日 17:42:58
9楼
不错的资料 值得学习
回复
xiaohua565550695
2016年04月11日 20:04:37
10楼
学习了!谢谢楼主分享!
回复
江南一叶2015
2016年05月04日 23:20:16
11楼
d调华丽 发表于 2015-3-24 15:21 规范里也只是说不宜大于200,不是不应,当你hw为450高时扣除保护层厚度和箍筋厚度,间距比200大一点是可以的 …正解,赞同这个说法。
回复
amuro0920
2016年05月05日 10:40:36
12楼
Hw注意,是扣掉楼板后的腹板高度,所以这种情况,正常要4根腰筋,两侧各2根。
回复