请问利用变频泵供水一定要采用稳压泵吗?稳压泵起个什么作用呢?谢谢,新手请教!

请问利用变频泵供水一定要采用稳压泵吗?稳压泵起个什么作用呢?谢谢,新手请教!
免费打赏
jixjun20021026
2007年10月20日 10:20:01
2楼
楼主的意思要表达清楚
不然不好回答
有时间我会把给排水相关资料放到我的网站上
你自己搜索去吧.网址:http://www.pcmyhome.net/
回复
yueseshui
2007年10月20日 12:32:26
3楼
消防还是自喷还是给水
回复
waj
2007年10月20日 20:53:52
4楼
没有强制规定,我一般是根据单台主泵的功率来定:主泵功率<=7.5KW,不要稳压泵,否则最好设.
回复
lchfm976
2007年10月20日 21:32:14
5楼
首先要知道是什么用途的
生活給水和消防喷淋的用途是不一样的
回复
like888
2007年10月21日 12:23:28
6楼
不一定要 有N H型
回复
stilscoline
2007年10月21日 15:48:58
7楼
楼主说的应该是生活供水吧,生活供水小流量一般可以不设稳压泵,大流量最好还是设。变频泵是按设计秒流量选型的,大流量的时候主泵流量比较大,但是在用水量最少的时候,比如晚上12点以后,系统需要的流量就会比较小,如果这个时候还打开主泵的话就比较浪费能量了,这时候最好选用稳压泵,有些厂家的变频泵组样本上有什么时候带稳压泵,什么时候不带,可以做参考。