看看配电是否有安全隐患
啊啊啊啊234
2015年03月20日 22:10:15
只看楼主

前些日子路过一个网吧的总配电箱,打开看了看,附图。发现交流互感器二次侧没有接地,按要求应该是要接地的,这样接有没有安全隐患。另外,零线我没有看明白是怎么接进电度表的,以及如何出现的,请指点!

前些日子路过一个网吧的总配电箱,打开看了看,附图。发现交流互感器二次侧没有接地,按要求应该是要接地的,这样接有没有安全隐患。另外,零线我没有看明白是怎么接进电度表的,以及如何出现的,请指点!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


5.jpg

免费打赏
co1427514187352
2015年03月28日 22:38:59
33楼
接线没有问题,就是工艺差了点:lol
回复
电气书生
2015年03月29日 11:24:14
34楼
hcjdbhg 发表于 2015-3-23 16:49 电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击 …厉害啊,高手
回复
pzw1971
2015年03月29日 14:07:40
35楼
这个配电箱接线较乱,主回路接线就有错误,断路器怎么会接成下桩进上桩出,CT也是接成下进上出。
回复
xianzai987
2015年03月30日 10:04:13
36楼
恩的确很少见接地的
回复
xianzai987
2015年03月30日 10:10:30
37楼
hcjdbhg 发表于 2015-3-23 16:50 低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,可能承受的最高电压也基本一致;二次绕组接地后, …学习了:)。。。
回复
chjs001
2015年03月30日 13:51:27
38楼
接的太随便了 也没有端子号楼主当然看不明白了 但是有一点要清楚的是电流只能串接不能并接。
回复
weibo_1422255917748
2015年03月31日 11:52:08
39楼

内部接线不规范
回复
xuzhouchuanxp
2015年03月31日 15:50:19
40楼
接地更安全,零线应该从外面来的
回复
阿克萨
2015年03月31日 15:54:19
41楼
电流互感器二次侧没有说必须接地吧,到是电压互感器必须接
回复
dianjiye
2015年04月01日 09:34:21
42楼
学习了,长学问
回复

相关推荐

APP内打开