看看配电是否有安全隐患
啊啊啊啊234
2015年03月20日 22:10:15
只看楼主

前些日子路过一个网吧的总配电箱,打开看了看,附图。发现交流互感器二次侧没有接地,按要求应该是要接地的,这样接有没有安全隐患。另外,零线我没有看明白是怎么接进电度表的,以及如何出现的,请指点!

前些日子路过一个网吧的总配电箱,打开看了看,附图。发现交流互感器二次侧没有接地,按要求应该是要接地的,这样接有没有安全隐患。另外,零线我没有看明白是怎么接进电度表的,以及如何出现的,请指点!

1.jpg


2.jpg


3.jpg


5.jpg

免费打赏
caojunmoon
2015年03月25日 17:16:04
23楼
大多数都不接地,而且接线一般都没有2.5.都是0.75的线,这你能信 ?
回复
hnsjly
2015年03月26日 15:59:16
24楼
有接地的,也有不接地的,反正电业局咋说咱就咋干,自己干的不行!!
回复
wangxf
2015年03月26日 19:18:16
25楼
谢谢楼主分享!
回复
星夜梦话
2015年03月26日 21:00:34
26楼
低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,可能承受的最高电压也基本一致;二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平将要下降,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用时(如受感应雷击)损坏。从减小遭受雷击损坏出发,也以不接地为佳。
回复
weibo_1403756014424
2015年03月27日 11:24:21
27楼
他不接地的情况其实很常见 但是不规范
回复
qq_1403856668344
2015年03月27日 11:29:17
28楼
电压 二次线 不能这样接。
回复
hscl88
2015年03月27日 15:27:18
29楼
这个负控分不了开关吧,欠费怎么办?
回复
qq_1411108105142
2015年03月27日 17:05:47
30楼
这和各地区供电局要求有关,可以不接地,东莞的就是
回复
爱学习的东
2015年03月27日 17:18:50
31楼

恭喜楼主、。。。。。。
回复
feng_0066
2015年03月28日 20:33:12
32楼
路过学习,低压不用接地,我们这都是这么做的
回复

相关推荐

APP内打开