本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 21:26 编辑 1、主体基础完工,发现设计条基施工成了独立基础,如何处理?如何已经修了几层甚至封顶了,又如何处理? 2、框架柱或者剪力墙,设计基础顶~4.5m是一种构造,4.5m~屋面是一种构造,结果施工时,基础顶~屋面全按设计基础顶~4.5m的构造制作安装,或者全按4.5m~屋面制作安装的,如何处理? 3、砌体快要完工了,发现设计加气混凝土砌块搞成了空心混凝土砌块。如何处理?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-19 21:26 编辑
1、主体基础完工,发现设计条基施工成了独立基础,如何处理?如何已经修了几层甚至封顶了,又如何处理?
2、框架柱或者剪力墙,设计基础顶~4.5m是一种构造,4.5m~屋面是一种构造,结果施工时,基础顶~屋面全按设计基础顶~4.5m的构造制作安装,或者全按4.5m~屋面制作安装的,如何处理?
3、砌体快要完工了,发现设计加气混凝土砌块搞成了空心混凝土砌块。如何处理?
22楼
dyc2013 发表于 2015-3-21 15:04 希望楼主这是假设的吧! 出现这种失误,施工方只好拿票票了。 补救措施我认为施工方,甲方只有和设计院 …看来钱果然是万能的,
回复
23楼
dengken205 发表于 2015-3-22 08:15 就很奇怪怎么这些错误都没人发现?只是一种设想:handshake
回复
24楼
不可能发生的
回复
25楼
tyroes 发表于 2015-3-22 22:04 以前我们投标的时候是独立基础,结果进场施工的时候,甲方改成条基了,还好在浇筑前把图纸确认了一下这种变更甲方不及时通知的话,造成返工的费用应由甲方承担
回复
26楼
tyroes 发表于 2015-3-22 22:04 以前我们投标的时候是独立基础,结果进场施工的时候,甲方改成条基了,还好在浇筑前把图纸确认了一下该设计 会出技术核定单
回复
27楼
看到楼主提出这样的问题我也是醉了,图纸都没看懂就去施工?
回复
28楼
哈哈哈,施工完了才发现,那只能拿票走人了
回复
29楼
这样施工当设计图纸是什么?
回复
30楼
基础都完工了,验收时应该会发现吧? 再说施工一般情况下是不可能犯这种错误的,要是真错了,估计就等找专家看看承载力什么的,能不能达到要求,
回复
31楼
1.主体完工,活荷载还没有完全上完。先请设计复核,是否设计保守了,碍于设计者的面子,可以通过其他途径做工作。若设计不保守,拆除一层非承重构件,清除回填土,加固基础。
2. 按大的来,设计同意甲方不同意。按小的来,设计肯定不同意,甲方可能会同意。按大的来,跟甲方商量。按小的来,基本没戏。
3.空心砼重度11.8,加气砼重度7. 材料肯定是用大了。请设计复核结构设计。
回复