求助下各位关于如何选择喷淋作用面积的问题
skq1989516
skq1989516 Lv.3
2015年03月19日 14:53:45
只看楼主

大家都知道喷淋作用面积都是按规范进行选取。但是在实际设计中由于作用面积往往受到建筑形状和墙体分隔的影响,无法用矩形框取得。小弟刚入行才疏学浅,刚刚布置完一个喷淋平面,中危险1级的,打算想用天正软件计算喷淋系统的入口压力和流量,但是我不知道要选取什么样的作用面积,才能得到合适的入口压力和流量,希望有经验的高手能告诉我该怎么解决这样的问题(解释的详细些,麻烦顺便在附件中框出作用面积,发图片给我),或者你们在设计过程遇到这样情况还有什么方法解决也教我下,尽量详细点的

大家都知道喷淋作用面积都是按规范进行选取。但是在实际设计中由于 作用面积 往往受到 建筑形状和墙体分隔的影响,无法用矩形框取得。小弟刚入行才疏学浅,刚刚布置完一个喷淋平面,中危险1级的,打算想用天正软件计算喷 淋系统的入口压力和流量,但是我不知道要选取什么样的作用面积,才能得到合适的入口压力和流量,希望有经验的高手能告诉我该怎么解决这样的问题(解释的详细些,麻烦顺便在附件中框出作用面积,发图片给我),或者你们在设计过程遇到这样情况还有什么方法解决也教我下,尽量详细点的 。谢谢 图1.jpg

图1.jpg

3af4b12232e3fd54f308.zip
109 KB
立即下载
免费打赏
raoysh
2015年03月20日 15:04:51
2楼
喷水强度大,有利缩小作用面积,规范160M2是按6喷水强度定的。图中如按160M2计,29个喷头,计算流量太大。如按最不利范围,考虑隔墙因素同时开启13个喷头计,1.3*13*1.33=22L/S更合理,末端压力取10M。
回复
王农勤
2015年03月20日 15:22:27
3楼
一般情况下,取长边与短边之比为1.2,选择最不利区域,当面积不够或多时,增或减少喷头,形成一个区域面积不小于作用面积,就可以了。
回复
skq1989516
2015年03月20日 22:00:01
4楼
raoysh 发表于 2015-3-20 15:04 喷水强度大,有利缩小作用面积,规范160M2是按6喷水强度定的。图中如按160M2计,29个喷头,计算流量太大。如 …我也同意你的观点。最不利范围在图上就上整个物业用房。但我还想向你了解,换作你,你会如何计算这个入口压力呢?天正计算嘛还是估算呢或者还有什么简单可行的方法。麻烦给我个指导,谢谢啊。
回复
wxf20072008
2015年03月22日 09:35:03
5楼
大多数满足了,个别不够的再加
回复

相关推荐

APP内打开