请教下,《消规》5.2.6.11规定“高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。”这个阀门大家一般怎么做的。
请教下,《消规》5.2.6.11规定“高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。”这个阀门大家一般怎么做的。
2楼
这个问题牵涉到什么叫带有指示启闭装置的阀门,已经知道的有明杆闸阀,手柄蝶阀,建议楼主在说明中注明
回复
3楼
但是审图的说明杆闸阀不等同于带指示启闭标志。版主那边一般用明杆闸阀就可以吗
回复
4楼
yinhao19890209 发表于 2015-3-19 10:11 但是审图的说明杆闸阀不等同于带指示启闭标志。版主那边一般用明杆闸阀就可以吗你说明中注明一下吧,还有你问下审图的应该怎么做,问好记得告诉我一下
回复
5楼
版专攻 发表于 2015-3-19 10:18 你说明中注明一下吧,还有你问下审图的应该怎么做,问好记得告诉我一下跟审图中心的沟通了一下,他也没具体说是哪种阀门,只说是带有开启刻度和标志的,然后图纸上只要注明下这种阀门带指示启闭标志。。。
回复
6楼
明杆闸阀就是可以的,
回复
7楼
明杆闸阀,手柄蝶阀
回复
8楼
就是有标识的。
回复
9楼
就是在阀门手动的位置有明显:开和关:标志的阀门
回复
10楼
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
暗杆闸阀就有开启刻度指示
回复