配电变压器低压侧共用接地引下线是指什么?
littlies
littlies Lv.2
2015年03月18日 14:42:29
只看楼主

本帖最后由 littlies 于 2015-3-18 14:43 编辑 。“电力安全工作规程 电力线路部分GB26859-2011第10.1.4条 :两台及以上配电变压器低压侧共用接地引下线时,其中一台停电检修时,其他配电变压器也应停电”问题:配电变压器低压侧共用接地引下线是指什么?整条规范怎么解释?现实中有共用接地引下线的情况吗?

本帖最后由 littlies 于 2015-3-18 14:43 编辑

。“电力安全工作规程 电力线路部分GB26859-2011
第10.1.4条 :两台及以上配电变压器低压侧共用接地引下线时,其中一台停电检修时,其他配电变压器也应停电”
问题:配电变压器低压侧共用接地引下线是指什么?整条规范怎么解释?现实中有共用接地引下线的情况吗?
免费打赏
lingnanjt
2015年03月19日 09:02:30
2楼
变压器的引地是为了防雷吗!
回复
cqluhai96321
2015年03月19日 10:06:59
3楼
变压器低压侧零排与接地排都是接地的,在配电室内,其实是从一个接地体引出来的。从地下的接地网引出来的。这样子应该通熟易懂吧
回复
stlinh
2015年03月19日 14:12:14
4楼
lingnanjt 发表于 2015-3-19 09:02 变压器的引地是为了防雷吗!两台共用,就是连接两台后连接接地网
回复
sasa401
2015年03月20日 19:40:58
5楼
学习了,谢谢啊。
回复
qq_1426813634288
2015年03月21日 19:00:42
6楼
我的理解是,2台变压器的中性点连在一起,再去接地。这样,一台变压器检修,会影响到另一台的运行。
回复
kingxk
2015年03月22日 19:59:16
7楼
sheng2015 发表于 2015-3-21 19:00 我的理解是,2台变压器的中性点连在一起,再去接地。这样,一台变压器检修,会影响到另一台的运行。我觉得也是这样的,,,
回复
lingxuct
2015年03月23日 16:23:31
8楼
变压器的共用接地引下线,不是380/220V中性点直接接地的接地线,在这线路规范中,是指电力变压器高压绕组的中性点引出线,因为,这些主变高压绕组的中性点什么时候需要投接地刀闸,是根据系统情况而定的,不管接地刀闸投与不投,主变中性点引出线需要同绕组的电压同等对待。

所以,二台(及二台以上)主变共用的接地引下线,在变压器运行中,都需要按所接变压器的绕组电压对待,故一台变压器检修时,总不能让有高压带电部分留在检修现场吧?!!!
回复
co1425640723507
2015年03月25日 11:01:20
9楼
kingxk 发表于 2015-3-22 19:59 我觉得也是这样的,,,变压器的中性点不能共用,,每台变压器都要有一个独立的中性点接地
回复
guofu7033
2015年03月25日 15:40:27
10楼
"两台及以上配电变压器低压侧共用接地引下线时"
规范应该是说:低压侧共用接地引下线时的情况。当使用同一个地网,但分别独立接地时,应该可以只停一台的。实际施工也不允许接地引下线共用的。
回复
ss19900502
2015年03月25日 15:47:09
11楼
接地网应当是共用的,接地是分别单独的,可以停一台,另外一台不用停用。