【我的工程日记】记录我的施工点滴(图文并茂)更新至3.19
qq_1405067185107
2015年03月17日 16:51:04
来自于建筑施工
只看楼主

2015.3.10 星期二 晴 上午磨机基坑基本上已经完工,施工方进行放线以及木方挡板,预计明天等勘探及设计过来验槽签字后,12号就是垫层施工。 桩基施工早上过去看的时候桩深还差3m左右,预计大概下午3点以后才能达到25m,然后放钢筋笼及导管。顺利的话今天能完成一根桩。 另外成品及半成品水泥仓的基础也开始动土了,不过因为那一块土质当时属于田地及回填位置,土质情况可想而知了,基本上-4m以下还是淤泥居多软质黏土,完全看不到老土层。

2015.3.10 星期二 晴
上午磨机基坑基本上已经完工,施工方进行放线以及木方挡板,预计明天等勘探及设计过来验槽签字后,12号就是垫层施工。

桩基施工早上过去看的时候桩深还差3m左右,预计大概下午3点以后才能达到25m,然后放钢筋笼及导管。顺利的话今天能完成一根桩。

另外成品及半成品水泥仓的基础也开始动土了,不过因为那一块土质当时属于田地及回填位置,土质情况可想而知了,基本上-4m以下还是淤泥居多软质黏土,完全看不到老土层。

另外有个问题,像这图中很多基础是属于上下重叠的,这样的话肯定是先进行深基础的施工,然后再是浅基础的施工,那么问题来了。。。

浅基础与深基础重叠的位置不可能悬空,回填土也是不行的,按图纸说明是需要浇筑毛石混凝土的,那这个量是归甲方业主出费用还是已经包括在施工方报价中。按我想的图纸上已经标注的肯定是在预算报价当中,属于施工方应该承担的工程量;但是施工方说这个量不好估算只能通过实际图纸情况来控制,属于额外的工程量,这么一说感觉也有道理。要是我来做的话只能先去查查当时施工方报价的清单看有没有毛石混凝土这一项然后再决定是否签单。。。

目前正在浇筑的是15#桩,35#,37#目前深度接近20m,预计是明天下午浇筑



2015.3.11 星期三 多云

昨天大概6点多的时候来了一批钢材,换了厂家,全是25的大概100来吨的样子。

上午的时候磨机基坑里的基础以及塔吊基础垫层木方已经完工,下午2点半的样子勘探来人了,现场观看了下磨机基坑以及目前在动土的成品仓基坑,对照了下勘探报告及设计图纸,走了下形式应该没什么大问题。明天上午估计就要进行磨机基坑的垫层浇筑了。

下午一点的时候37#桩的深度达到要求,可以满足浇筑。3点半的时候顺利完成浇筑。

明天预计30#以及35#中午深度达到要求。

网上购买的广联达今天也可以到了,打算从今天起开始学习下预算造价方面的知识,为今后转行做打算,土建这个行业真是不谈了,真是一步错步步错。今年的一建考试还差2门没过,关键的实务去年差了20分心里一点谱都么有,希望今年能够顺利。要是今年过的话,刚好明天去考个造价,为将来做准备。、



2015.3.12 星期四 晴

今天突然一下变的热了起来,感觉一下子从冬天进入了夏天的赶脚。

早上顺利的完成了磨机基础的垫层浇筑,这里本来一开始用木方作为混凝土挡板是有很大疑问的,因为图纸要求是10cm的C10素混凝土垫层,但是木方实际测量只有不到7cm,然后跟施工方提出了疑问,施工方解释是虽然木方不到7cm,但是里面的浮土是二次清理的,最终土面高度是远远低于10cm,然后我昨天回去计算了一下跟今天混凝土方量对比了下,的确形成的垫层不止10cm。

然后这几天施工方大量进主材材料,模板,钢管,钢筋及各种辅材,因为场地的受限材料基本上没有地方堆放,几个基坑都是同时开始施工,按照要求这批钢筋在投入使用前必须拿到复检报告,然后乘着钢筋型号都来齐了,催着监理方见证取样下午送质检站出报告。钢材的厂家是施工方项目经理出的一份各大知名厂家的选择,然后供我们挑选,最终我们是确定了无锡新三洲特钢有限公司,说实话对这家不是很了解,原来我们都是选择武钢的产品。

中午的时候顺利浇筑好了35#桩混凝土,中间泥浆泵起火了无法工作,但是桩基混凝土施工不能停太久只能连续施工,现场到处都是漫出的泥浆,走路都不能走真是蛋痛。

成品仓的基坑因为牵涉到现场循环道路的占用,只能先挖一部分然后进行局部放样,等另外条道路修好的话就开始进行全部的开挖。

另外边的成品仓-5m的基坑也完成了1/3的样子,基本上都是自然放坡,没有专项施工方案,也没有专家论证,还好土质比较好天气也给力,不然真不知道会不会边坡失稳,整个放坡也是比较陡,真是够拼的,我反正是捏了一把汗,最关键是昨天验槽勘探跟设计屁话都没提这个。
顺便问下有没有精通广联达的高手,昨晚研究了一晚感觉好多不懂的,希望高手能指教下哈,小弟刚刚学习。







免费打赏
啃啃啃
2015年03月18日 12:23:57
12楼
感谢楼主,还没到过施工的基础看过呢
回复
py1101
2015年03月18日 12:42:49
13楼
这应该是一个工业建筑项目,不过土质较差哦
回复
井大伟
2015年03月18日 13:10:51
14楼
工程还挺大的嘛
回复
yield891649
2015年03月18日 14:14:03
15楼
确实要图文并茂才能更好的理解
回复
fangfang820
2015年03月18日 14:18:37
16楼

谢谢楼主分享
回复
liu443566876
2015年03月18日 14:33:00
17楼
有图,有文,这样能结合实际
回复
晓晓布丁
2015年03月18日 14:57:07
18楼
非常感谢楼主为网友们提供这么好的资料,为了让大家看起来更方便一点,布丁把其他的帖子都整理在主题贴下,希望楼主可以在这个主题贴在继续更新!


2015.3.13 星期五 晴

连续两天高温天气了,今天我都直接把毛衣都给脱了。想想看前几天裹得像个粽子一样现在却脱得一干二净,我就呵呵了。

早上的时候施工方开始给磨机基坑定位放线,但是开始的A,B两个初始点怎么也定不好误差有5cm,后来重新核实了下原始点,发现好像全站仪出现点毛病,没办法只能讲究着用了,折腾到中午还没有放完。

然后上午期间完成了30#跟11#桩的浇筑,还剩下17个桩了,月底应该能全部完工。去年浇筑的桩的同条件养护的试块因为达到养护龄期已经吩咐监理送去质监站了,跟昨天送去的钢筋一样还不知道结果。

下午大家一起开了个会,强调了下场地的安全情况跟文明施工,要求施工方尽快竖立五图一牌以及安全消防警示标语。因为场地受限,钢筋堆放及制作都是在露天条件下进行,我们要求尽量采取遮盖防止钢材受潮生锈。然后监理果然提出了要求施工方提供深基坑的施工方案,专家论证费用太高不在考虑范围之类。施工方则是提出磨机基坑的预留孔洞采取花纹钢板满焊的做法代替常规木模板,我们在不增加额外费用的情况下同意了此方案。

差不多到了下午5点的样子,施工方已经开始了钢筋下料及制作安装。



2015.3.14 星期六 中雨
这天气真是日了狗了,昨天还是晴空万里今天就开始下雨了。工程只能暂时耽误了,不过因为7#桩的钢筋笼都准备就绪了,二次清孔也差不多了,只能勉强冒雨打混凝土,希望一切顺利吧,看了下天气预报,最近真是多雨季节呀。

说错了,塔吊配筋是20@150的上下钢筋网片,现在雨越来越大了,工人都停止作业施工了。


2015.3.16 星期一 晴

昨天因为一直在下着不大不小的雨,现场也没什么情况进度所以就没写。

今天下午突然一下太阳出来了,感觉完全不一样。上午浇筑了39#桩,现在正在下24#桩的钢筋笼,目测4点半的样子二次清孔完毕开始浇筑。

上午随着施工方项目经理去参观了下他们的生活及办公区域,的确搞得像模像样了,该有的配套设施及宣传栏都搞好了,就连卫生间也铺上了地砖。作为一个工期不到半年临时设施投入这些算是很不错了。

磨机基坑也开始按部就班的进行钢筋制作,按图要求2个设备混凝土基础要求20@200,14@200 的钢筋外包,这里面搭接的具体做法没有节点详图,施工总说明也找不到,图纸只有简单的锚固搭接要求。我们这边的做法是跟筏板基础的做法接近

另外钢筋网片的水平钢筋也是放在内侧,我也不知道对不对,我就记得好像挡土墙要求外侧,剪力墙要求内侧,不过工地一般都看到是放内侧的,有没有大神给解释下??

另外还有个小问题,其中有个设备基础里面有个悬挑梁,这个梁是全部锚入设备基础里面,是直锚入还是需要弯入,另外锚入的长度应该多少,就是下图的XL-001 250*350的悬挑梁。

回复
晓晓布丁
2015年03月18日 15:01:51
19楼
楼主更新至2015年 3月17日



2015.3.17 星期二 晴转多云


磨机基坑的钢筋差不多完成了2/3的工程量,风机基础也开始进行了模板封闭,在封闭之前按照施工方要去去验收了下钢筋质量,没有什么较大的问题,就是底面钢筋因为长期踩踏导致扎丝都断开了,需要重新绑扎,另外因为前几天雨天底面都是泥巴需要后期清洁工人的仔细清理。然后交代了下基础上面的悬挑梁要是锚入基础里面遇到预留孔洞的位置尽量弯曲下去,不要割掉导致锚固要求达不到。

然后闲着无聊跟施工方聊了下天,发现图纸方面有很多的小问题,例如都是独立承台的构造,居然没有地梁连接,而是采用砖墙连接完全是不能理解,柱的配筋也是奇怪,一般来说是上小下大,这边反而是反向的上大下小。但是因为图纸没有出全,一直没有进行图纸会审的步骤,所以出现这些大大小小的问题。还好这些都是±0.00以上的问题,应该还来得及。


另外下午32#桩已到位,3点时候开始了2次清孔,准备浇筑混凝土






回复
dingjfeng
2015年03月18日 15:46:28
20楼
工地辛苦,资料整理记录很好
回复
c121234059
2015年03月18日 16:34:33
21楼
谢谢楼主共享该资料
回复

相关推荐