砖混结构承重墙可否取消以两边加固立柱,中间加钢梁代替?不甚感激。

砖混结构承重墙可否取消以两边加固立柱,中间加钢梁代替?

不甚感激。
免费打赏
xhb19730826
2007年10月19日 14:04:38
2楼
不知楼主指的什么,两侧立柱是指构造柱吗?中间承重墙打掉可以,但是已经属于结构加固了,需要专业设计和施工
回复
jinhui020222205
2007年10月19日 15:51:44
3楼
首先感谢楼上这位热心的朋友,我把图发上来,大家帮忙给我看看。


回复
jinhui020222205
2007年10月19日 15:52:39
4楼
就是上图中右面的一堵墙。
回复
ys013
2007年10月20日 11:40:56
5楼
该承重墙打掉之后,客厅南北板跨就有十米长了。
所以承重墙打掉之前,墙两边顶板要先做好支撑措施,等到钢梁顶住上部以后,支撑才能拆除。
不管怎么做,你要保证你的钢梁要充分顶住楼板,不留空隙。
还有该墙处应该有圈梁了,你再加上钢梁的话,会不会影响层高啊?
回复
fuwam
2007年10月20日 12:16:01
6楼
承重墙规范要求是不容许拆除的,如果你应要拆除,也要特别注意两个问题:
1、该处是否有梁,如果有梁,梁钢筋原设计时上部不知如何,因为拆除后该梁的梁跨已变了,也就是受力已变,中间支座的负弯矩不知能否满足要求;如果没有梁则更要注意,特别要注意板的变化。
2、增加的两条钢柱的基础要处理好。
回复
a454346593
2007年10月20日 13:48:02
7楼
赞同
回复
guoliang618
2007年10月20日 18:10:25
8楼
我认为为了安全起见,最好还是别这样做,请楼主三思!
回复
xiebin1972
2007年10月20日 20:24:32
9楼
根据<建筑法>改变结构应经过原设计单位或有相应设计能力的的单位进行设计验算!否则不得相应变更,造成损失的还要追究相应人员责任!!
变更要慎之又慎!!!
个人意见:不可以!!作为砌体结构承载力是有墙体逐层传递的!取消该墙不光是影响到你的楼层结构受力,还影响到上下两层的结构受力,而且还影响到整体建筑的纵向抗震能力!!
你加的梁要按照墙梁来设计,也就是还要承担你楼上楼层该处墙体传递下来的荷载!1
你加的柱还必须能有效的把上述荷载传递到下层的墙体\传递到基础!!
抗震验算更烦琐,它需要对构造措施以及纵向墙体抗震能力进行复核验算!!!
回复
wy736872729
2007年10月20日 20:31:37
10楼
从图面上看,多半是承重墙,不管铺预制板还是现浇板。不知你相邻住房的布置是怎样的?如果楼上的已经改装拆墙,楼下好办,如果楼上没拆,这要请设计人怎样处理了。私人处理很危险!!!不是说钢梁不好加固,问题是拆墙的时候楼上楼板及几层墙会出现裂缝。关键在于拆,不在加固上!!
回复
jinhui020222205
2007年10月22日 14:18:13
11楼



谢谢提醒,此房为跃层式住宅,上下同为一户。