自建房 楼板双层双向配筋设计 大神指点
momo0415
momo0415 Lv.12
2015年03月15日 12:17:33
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 momo0415 于 2015-3-25 12:42 编辑 自建房两层,考虑施工工人技术水平问题,楼板采用双层双向布筋,这样不容易出错,施工和设计都相对简单。X轴方向长度是15.5米,Y轴方向是12米;因板内要埋设电线管,以及农村楼上堆放东西,第一层楼板厚度120mm,双层双向钢筋HRB400级„8@150,详见附图第二层即屋顶层楼板厚度120mm,因考虑屋面要装500mm深度的水,用于保温隔热,双层双向钢筋HRB400级10@125,详见附图

本帖最后由 momo0415 于 2015-3-25 12:42 编辑

自建房两层,考虑施工工人技术水平问题,楼板采用双层双向布筋,这样不容易出错,施工和设计都相对简单。
X轴方向长度是15.5米,Y轴方向是12米;
因板内要埋设电线管,以及农村楼上堆放东西,第一层楼板厚度120mm,双层双向钢筋HRB400级„8@150,详见附图
QQ图片20150315120023.png
第二层即屋顶层楼板厚度120mm,因考虑屋面要装500mm深度的水,用于保温隔热,双层双向钢筋HRB400级10@125,详见附图
QQ图片20150315120251.png
现在问题出来了,请大神指点:
1、我这个画法是否正确,是每个房间的板单独双层双向布置,还是像上图将整层拉通布置;
2、板钢筋布置是否过密,第一层间距更改为200,第二层更改为150是否合适;
3、搭接做法:板的底钢筋在梁或者墙位置搭接,板的面钢筋在板跨中的1/3位置搭接,搭结长度为34d,是否正确;



QQ图片20150315120023.png


QQ图片20150315120251.png

免费打赏
momo0415
2015年03月19日 10:07:09
12楼
方邡v 发表于 2015-3-18 16:57 PKPM一建模啥都出来了!呵呵,不是干结构设计的,是搞安装施工的,只是根据多年的施工经验,和平时在工地上看到的土建图纸,自己画的,你这个建模对我来说,是属于高大上的玩意。
回复
momo0415
2015年03月19日 10:09:25
13楼
攻城师110190 发表于 2015-3-19 01:23 民用的房子这个配筋足够了,画法正确。关于第二条,个人看法 如果按楼主的该法,可以考虑在板制作处附加8@2 …足够,那就不改了。主要是考虑,屋面装水,荷载还是有点大。保守点好。谢谢指导
回复
momo0415
2015年03月19日 10:10:51
14楼
小辉2 发表于 2015-3-19 08:35 women我们这边最少用C30的板,C25的话42d 话说你建的那地方在哪啊 。。。重庆市下的一个县城,属于西南地区
回复
fangfang820
2015年03月19日 14:55:46
15楼
momo0415 发表于 2015-3-19 10:07 呵呵,不是干结构设计的,是搞安装施工的,只是根据多年的施工经验,和平时在工地上看到的土建图纸,自己 …经验比软件更牛逼!
回复
ymxl2011
2015年03月20日 07:32:11
16楼
收藏了,谢谢楼主。
回复
洞房不败之玉女
2015年04月23日 10:03:01
17楼
没必要,一层100厚的板8@200的足够,屋顶120厚8@200也够。0.5米的水没多重。
回复
momo0415
2015年04月23日 11:28:30
18楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-23 10:03 没必要,一层100厚的板8@200的足够,屋顶120厚8@200也够。0.5米的水没多重。100厚的话,楼板内预埋线管是否会薄呢
回复
洞房不败之玉女
2015年04月23日 11:37:56
19楼
momo0415 发表于 2015-4-23 11:28 100厚的话,楼板内预埋线管是否会薄呢不薄,100的板可以,高规上P17页。
回复
whsss111
2015年05月20日 15:48:46
20楼
没啥问题,可以这样施工的。
回复
上海牛牛牛
2015年05月22日 10:43:07
21楼
从工程设计的安全角度出发17楼的说法是合理的。预埋管线只是局部位置从整个楼面来看影响有限。但从整个楼面布置看楼主没有考虑不同房间功能对楼面标高的要求,如卫生间、厨房、阳台是否要降板?