自建房 楼板双层双向配筋设计 大神指点
momo0415
momo0415 Lv.12
2015年03月15日 12:17:33
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 momo0415 于 2015-3-25 12:42 编辑 自建房两层,考虑施工工人技术水平问题,楼板采用双层双向布筋,这样不容易出错,施工和设计都相对简单。X轴方向长度是15.5米,Y轴方向是12米;因板内要埋设电线管,以及农村楼上堆放东西,第一层楼板厚度120mm,双层双向钢筋HRB400级„8@150,详见附图第二层即屋顶层楼板厚度120mm,因考虑屋面要装500mm深度的水,用于保温隔热,双层双向钢筋HRB400级10@125,详见附图

本帖最后由 momo0415 于 2015-3-25 12:42 编辑

自建房两层,考虑施工工人技术水平问题,楼板采用双层双向布筋,这样不容易出错,施工和设计都相对简单。
X轴方向长度是15.5米,Y轴方向是12米;
因板内要埋设电线管,以及农村楼上堆放东西,第一层楼板厚度120mm,双层双向钢筋HRB400级„8@150,详见附图
QQ图片20150315120023.png
第二层即屋顶层楼板厚度120mm,因考虑屋面要装500mm深度的水,用于保温隔热,双层双向钢筋HRB400级10@125,详见附图
QQ图片20150315120251.png
现在问题出来了,请大神指点:
1、我这个画法是否正确,是每个房间的板单独双层双向布置,还是像上图将整层拉通布置;
2、板钢筋布置是否过密,第一层间距更改为200,第二层更改为150是否合适;
3、搭接做法:板的底钢筋在梁或者墙位置搭接,板的面钢筋在板跨中的1/3位置搭接,搭结长度为34d,是否正确;



QQ图片20150315120023.png


QQ图片20150315120251.png

fjchum
2015年03月16日 09:54:23
2楼
没啥问题,可以这样执行。
回复
无极隐士
2015年03月16日 15:24:02
3楼
没啥问题,可以这样执行。
回复
小辉2
2015年03月17日 08:31:24
4楼
1.你的画法正确
2.不用改,因为你这是估算,还是保守点好
3.如果是C30混凝土 搭接长度建议37d
回复
付工
2015年03月18日 09:24:31
5楼
感谢楼主分享
回复
momo0415
2015年03月18日 11:00:16
6楼
小辉2 发表于 2015-3-17 08:31 1.你的画法正确2.不用改,因为你这是估算,还是保守点好3.如果是C30混凝土 搭接长度建议37d混凝土强度采用C25
回复
0575lsj
2015年03月18日 13:16:22
7楼

非常好的资料。谢谢楼主
回复
fangfang820
2015年03月18日 16:57:31
8楼
PKPM一建模啥都出来了!
回复
qq_1403177789248
2015年03月19日 01:23:11
9楼
民用的房子这个配筋足够了,画法正确。关于第二条,个人看法 如果按楼主的该法,可以考虑在板制作处附加8 @200
回复
lhr470642721
2015年03月19日 08:13:08
10楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
小辉2
2015年03月19日 08:35:40
11楼
:Lwomen我们这边最少用C30的板,C25的话42d 话说你建的那地方在哪啊 。。。
回复

相关推荐

APP内打开