自建房 楼板双层双向配筋设计 大神指点
momo0415
momo0415 Lv.12
2015年03月15日 12:17:33
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 momo0415 于 2015-3-25 12:42 编辑 自建房两层,考虑施工工人技术水平问题,楼板采用双层双向布筋,这样不容易出错,施工和设计都相对简单。X轴方向长度是15.5米,Y轴方向是12米;因板内要埋设电线管,以及农村楼上堆放东西,第一层楼板厚度120mm,双层双向钢筋HRB400级„8@150,详见附图第二层即屋顶层楼板厚度120mm,因考虑屋面要装500mm深度的水,用于保温隔热,双层双向钢筋HRB400级10@125,详见附图

本帖最后由 momo0415 于 2015-3-25 12:42 编辑

自建房两层,考虑施工工人技术水平问题,楼板采用双层双向布筋,这样不容易出错,施工和设计都相对简单。
X轴方向长度是15.5米,Y轴方向是12米;
因板内要埋设电线管,以及农村楼上堆放东西,第一层楼板厚度120mm,双层双向钢筋HRB400级„8@150,详见附图
QQ图片20150315120023.png
第二层即屋顶层楼板厚度120mm,因考虑屋面要装500mm深度的水,用于保温隔热,双层双向钢筋HRB400级10@125,详见附图
QQ图片20150315120251.png
现在问题出来了,请大神指点:
1、我这个画法是否正确,是每个房间的板单独双层双向布置,还是像上图将整层拉通布置;
2、板钢筋布置是否过密,第一层间距更改为200,第二层更改为150是否合适;
3、搭接做法:板的底钢筋在梁或者墙位置搭接,板的面钢筋在板跨中的1/3位置搭接,搭结长度为34d,是否正确;



QQ图片20150315120023.png


QQ图片20150315120251.png

免费打赏
baiyejianke
2015年06月01日 08:54:21
22楼
应该没有问题
回复
py1101
2015年06月07日 10:58:06
23楼
降板5公分的区域,板底筋与面筋需在梁处断开
回复
momo0415
2015年06月10日 10:53:28
24楼
py1101 发表于 2015-6-7 10:58 降板5公分的区域,板底筋与面筋需在梁处断开这个知道,呵呵,在平面图中忘了说明,谢谢提醒
回复
cbbanbj
2015年07月02日 10:44:08
25楼
建议一层8 @200 屋面8@150.钢筋一种就够了,双向
回复
co1446110905492
2015年12月10日 22:36:11
26楼
看了各位大神的讨论,学习到了
回复