请教高手,施工用电多个电源点的问题
aaa309574018
2015年03月14日 18:17:02
只看楼主

现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。 高人有更好的方案,请指教,谢谢。

现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:

1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。

2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。

高人有更好的方案,请指教,谢谢。
免费打赏
weibo_1422255917748
2015年03月31日 11:33:58
54楼
学习了...1234455
回复
doudoupzh
2015年04月01日 15:54:52
55楼
供电部门不会同意你的这种配电方式的!
回复
co1426676257466
2015年04月01日 18:55:00
56楼
选择变压器容量前,你必须搞清楚每个井的设备类型和工作方式要注意了。设备的功率因数,工作电压、用电设备的需要系数、同时系数明确下来。下一步低压配电系统确定以后。在下一步就要确定现场的变压器型号和容量了。同时要考虑电压降等损耗。
回复
co1426676257466
2015年04月01日 18:59:03
57楼
估计用5个315kva杆上变压器,或4个总容量在2200kva或2500kva的节能箱变
回复
mls米老鼠66
2015年04月02日 09:03:14
58楼
采用10kV电源,设置变压器注意低压供电半径。
回复
zhshj8670
2015年04月02日 22:42:50
59楼
当地电业局给出方案
回复
yb233361
2015年04月03日 05:44:07
60楼
好好学习一下,,谢谢了
回复
friend杨
2015年04月03日 12:54:52
61楼
好贴,学习了,
回复
sccbjs
2015年04月03日 19:41:40
62楼
路过,学习,学习。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年04月03日 21:53:50
63楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-4-3 21:55 编辑

先查清你附近那条线路能不能带2500kVA,然后允许的话,在中间T接出来1条线路,然后在杆上做高计,自己沿着你隧道的方向做1个10kV线路,导线用70。然后设置4个电源630点。如果 不是单机容量上110kV,考虑400kVA能不能带6台,多布点,降低压降,而且400kVA可以做杆上变,比你630做落地的好得多
回复