请教高手,施工用电多个电源点的问题
aaa309574018
2015年03月14日 18:17:02
只看楼主

现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。 高人有更好的方案,请指教,谢谢。

现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:

1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。

2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。

高人有更好的方案,请指教,谢谢。
免费打赏
kingxk
2015年03月22日 20:02:28
44楼
路过,,,,,
回复
z123456
2015年03月23日 14:55:53
45楼
路过,楼主如果方案有结果,贴出来,大家学习下,感谢楼主
我觉得可以先跟电业局的接触下,看看情况
回复
wx910011408
2015年03月23日 15:41:36
46楼
谢谢分享.....................
回复
xjghns
2015年03月23日 16:53:26
47楼
lczb 发表于 2015-3-15 06:33 路过学习学习路过学习学习
回复
l3y1h3
2015年03月23日 20:17:09
48楼
路过!期待
回复
evamylike
2015年03月23日 22:02:22
49楼
这个供电局会同意的,这种安装方式需要每台变压器分别建户,分别制定供电方案,麻烦
回复
lanfong
2015年03月24日 09:00:57
50楼
一条专用10kV干线好像最多只能带2万kVA容量
回复
wangzhyhh
2015年03月26日 08:31:03
51楼
可以的,没问题。协商供电局是否可以,如果负荷电动机不多的话,不需要630的变压器,小一点做成杆上变压器方便些
回复
aaa309574018
2015年03月30日 15:56:59
52楼
半仙鲁 发表于 2015-3-20 08:56 不清楚现场的实际情况 你想的4个电源点是想在一个杆上接火还是多个电缆上接火?四根电杆上分别下线
回复
aaa309574018
2015年03月30日 15:59:18
53楼
半仙鲁 发表于 2015-3-20 08:56 不清楚现场的实际情况 你想的4个电源点是想在一个杆上接火还是多个电缆上接火?去问了电业局,那条线路负荷太大了,只能批的到两台变压器
回复

相关推荐

APP内打开