现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。 高人有更好的方案,请指教,谢谢。
现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:
1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。
我的看法是 你可以一个电源点 然后上一个高压电缆分支箱 然后带4个630kVA箱变 箱变租借就可以了 申请临时电源
回复
39楼
半仙鲁 发表于 2015-3-19 09:33 我的看法是 你可以一个电源点 然后上一个高压电缆分支箱 然后带4个630kVA箱变 箱变租借就可以了 申请临 …刚开始考虑的这个方案,但这样的话,就会占用蓉成管线的通道,通道占有费就是50万左右,业主方就是想节约成本,如果可以下多个电源点的,费用就底的多
回复
40楼
提一点小疑问,一条引出线接四台变压器,是把变压器高压侧并接在一起吗?
回复
41楼
aaa309574018 发表于 2015-3-19 15:28 刚开始考虑的这个方案,但这样的话,就会占用蓉成管线的通道,通道占有费就是50万左右,业主方就是想节约 …不清楚现场的实际情况 你想的4个电源点是想在一个杆上接火还是多个电缆上接火?
回复
42楼
27个井,2600m,100m设置一个井:采用10kV电源,单个井或几个井设置一个变压器,注意低压供电半径。
这个好
回复
43楼
绝对要支持下!!得当地供电局同意,
回复