请教高手,施工用电多个电源点的问题
aaa309574018
2015年03月14日 18:17:02
只看楼主

现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。 高人有更好的方案,请指教,谢谢。

现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:

1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。

2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。

高人有更好的方案,请指教,谢谢。
免费打赏
victor米酱
2015年03月17日 09:36:40
24楼
装变压器是可行的。。。但是业主那块同意加吗?毕竟这是牵扯到钱的问题。。。方案是可行了但是买不买变压器得掏钱的人说的算。
回复
aaa309574018
2015年03月17日 10:30:17
25楼
dqzj1999 发表于 2015-3-14 19:34 供电局肯定不同意,你首先要把110千伏转化到10或者35千伏,你就要建一个变电站!你那样怎么控制呀!容易造成 …是110KV电力隧道的施工用电,不是用110KV电源,你看错了
回复
aaa309574018
2015年03月17日 10:32:03
26楼
victor米酱 发表于 2015-3-17 09:36 装变压器是可行的。。。但是业主那块同意加吗?毕竟这是牵扯到钱的问题。。。方案是可行了但是买不买变压器 …业主,同意,业主就是要求多个电源点下线
回复
aaa309574018
2015年03月17日 10:32:49
27楼
我想问的是,电业局会不会同意,一条线路上几个电源点,就有几个计量点