请教高手,施工用电多个电源点的问题
aaa309574018
2015年03月14日 18:17:02
只看楼主

现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。 高人有更好的方案,请指教,谢谢。

现在有一个项目,是110KV电力隧道修建,全长2.6公里,有27个施工井,每个井为110KW,现在需要上变压器,用户要求2500KVA就够了,有两个方案:

1、进开关站,经查附近开关站已无间隔。

2、电源点由架空线引来,目前,只有一条架空线在道路旁边。问题来了,能不能上四台630变压器,由一条线路同时下四个电源点,分别带一台变压器,这种一个项目多个电源点,供电局会不会同意。

高人有更好的方案,请指教,谢谢。
免费打赏
jianzhudianqi
2015年04月05日 04:37:22
64楼
路过学习学习
回复
lzdlsjy
2015年04月05日 08:42:06
65楼
首先确定你这2600米都是同一个标段吧?如果想降低造价,可以设5个台架变压器(有些地方规定了台架变最大只能500),全段分五段,每段520米,低压供电半径260米完全能满足要求,高压采用架空线路。这样的造价是最低的。如果用箱变的话,四个630也满足要求,或者三个800
回复
ank1980
2015年04月05日 18:46:35
66楼
10KV(含)以下的可以!最好能多几个点下线
因为太远费电缆
但是变压器多又涉及到容量费的问题!
回复
我很热
2015年05月18日 10:53:54
67楼
估计不会吧,有四个电源点不就有四个产权分界点嘛,搞的好麻烦
回复
tdming
2015年05月26日 15:39:56
68楼
这种结线方式可行(干线式供电),关键是现有10KV架空线路应有足够容量,并做好变压器保护。
回复