紧急求助:饮水机在干烧时为什么会跳配电箱里的开关
zwg001
zwg001 Lv.2
2007年10月19日 11:43:00
只看楼主

有2台饮水机,每台500W,由插座供电,配电箱里的开关是20A的,线径2.5平方。因为放置在休息室内,经常发生水没了但没有人换水,饮水机干烧的现象,干烧时间一长,配电箱里的开关就跳闸。现在上司一定要让分析:饮水机干烧跳配电箱内开关的原因,请各位高手帮忙分析一下。

有2台饮水机,每台500W,由插座供电,配电箱里的开关是20A的,线径2.5平方。因为放置在休息室内,经常发生水没了但没有人换水,饮水机干烧的现象,干烧时间一长,配电箱里的开关就跳闸。现在上司一定要让分析:饮水机干烧跳配电箱内开关的原因,请各位高手帮忙分析一下。
免费打赏
wwwdaxia
2007年10月19日 12:34:49
2楼
随着温度的上升,加热装置的电阻值下降,从而导致电流增加,以至于跳了空开?不过好像,一般电阻是随温度增加而升高。据说半导体的电阻是随温度升高而下降的。
回复
lxt9607
2007年10月19日 12:41:42
3楼
只跳断路器还是好的,严重的会烧焦机子的。