一直纠结的一个问题:房间面积小于50平米,仅在走道设置排烟时,走道排烟面积到底如何计算比较合理:1. 走道排烟面积为走道面积与所有无窗或设固定窗的房间面积之和,这个参见建规8.4.2条文解释。2. 走道排烟面积为走道面积与最大无窗或设固定窗的房间面积之和,这样做主要是考虑着火时开启着火点排烟,所以加最大无窗或设固定窗房间面积即可。如果按照第1条来设计,大面积的内区房间走道有时候设计很尴尬,如果按照第2条来计算,如果房间和走道连通的是防火门,那么毫无疑问是没有问题的,如果不是防火门,这样设计就有些擦边球的意思。但是全部让建筑设置成防火门也挺浪费的。
房间面积小于50平米,仅在走道设置排烟时,走道排烟面积到底如何计算比较合理:
1. 走道排烟面积为走道面积与所有无窗或设固定窗的房间面积之和,这个参见建规8.4.2条文解释。
顺便说一下,好多人好多项目,也都是按照加最大无窗或设固定窗房间面积来计算的。
请问各位有没有更好的办法,大家讨论一下。