现在小弟手上做一个项目,由于之前没碰到过,现在像各位前辈请教,还望多指教指教。一根600的污水管,1200的给水管,要穿过一条宽200米,深4,,5米的河流,同时还要考虑预留电力,燃气等后期的管道,所有管道不能在桥上敷设。问题:1、业主让我给出过江方案,是走河床底下造价低,还是架空走造价低?(业主比较倾向顶管,当然最终要看哪个造价低) 2、如果是走河床底下顶管的话需要距离河床最低标高多少(即覆土多少)?
现在小弟手上做一个项目,由于之前没碰到过,现在像各位前辈请教,还望多指教指教。
一根600的污水管,1200的给水管,要穿过一条宽200米,深4,,5米的河流,同时还要考虑预留电力,燃气等后期的管道,所有管道不能在桥上敷设。
问题:1、业主让我给出过江方案,是走河床底下造价低,还是架空走造价低?(业主比较倾向顶管,当然最终要看哪个造价低)
2、如果是走河床底下顶管的话需要距离河床最低标高多少(即覆土多少)?
3、顶管的话是否只能用钢筋混凝土管?是否直接先顶进大套管,然后其他管道再往套管里敷设?
4、套管敷设管道后里面是否需要填土,还是就让其空着?
5、走顶管的话是要求压力流还是重力流?
6、项目所在地是南方,浙江这边
7、是否有其他更好的方案
小弟先在此谢过了!
12楼
现在正做长距离输水管道的设计,里面多处穿越河流,基本都是顶管过去的,具体情况到时再跟楼主分析分析
回复
13楼
1、业主让我给出过江方案,是走河床底下造价低,还是架空走造价低?(业主比较倾向顶管,当然最终要看哪个造价低)
给水单设给水管桥过江。污水顶管过江。
2、如果是走河床底下顶管的话需要距离河床最低标高多少(即覆土多少)?
至少距河床底1.0m。且要进行抗浮设计。
3、顶管的话是否只能用钢筋混凝土管?是否直接先顶进大套管,然后其他管道再往套管里敷设?
顶管可以用三种管材,详细见顶管规程。长距离不建议后者方案。
4、套管敷设管道后里面是否需要填土,还是就让其空着?
应有相应固定管道措施。
5、走顶管的话是要求压力流还是重力流?
这个无要求。
说的不对请大神们指正。
回复
14楼
200米的顶管算是普通的顶管了,实施起来没什么问题的,我现在做的项目3km的管道一次顶进DN2000的管道
回复
15楼
whw091 发表于 2015-3-20 10:18 200米的顶管算是普通的顶管了,实施起来没什么问题的,我现在做的项目3km的管道一次顶进DN2000的管道再请问下,如果用钢筋混凝土管顶管的话管与管直接如何衔接呢?
回复
16楼
犀牛 发表于 2015-3-19 18:03 1、业主让我给出过江方案,是走河床底下造价低,还是架空走造价低?(业主比较倾向顶管,当然最终要看哪个造 …1、如果仅仅考虑造价来说的话哪个更加便宜,我听说600的管的话要4500元每米,那这样造价岂不是太高了2、如果不是顶一根大套管,那这么多管线如何顶好,像小管110的话也直接顶吗?
回复
17楼
whw091 发表于 2015-3-19 16:13 现在正做长距离输水管道的设计,里面多处穿越河流,基本都是顶管过去的,具体情况到时再跟楼主分析分析好的,现在手上正在做这个项目呢。。。还望多指教
回复
18楼
dali61 发表于 2015-3-19 14:12 提示:1)GB50032-2003室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范第10.3.1条:给水及燃气过河倒虹吸管和架空 …1、你个人意见是走河底还是架空好呢?哪个造价低2、断流施工是否明挖施工了?
回复
19楼
可以采用沉管的方式.
回复
20楼
如果是200m宽的河流,建议走河底,因为考虑到河面船只的来往,如果设置支墩,需要和河道部门进行沟通,采用顶管的话,给水管建议用钢管,排水管建议用钢筋混凝土管。
回复
21楼
学习了的,好东西
回复