【每周交流会.6期】静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年03月12日 16:38:29
来自于通风排烟
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?一个系统中如果是用静态平衡阀,除了每个楼层处设一个,是不是在机组那里也要设一个? 网友讨论 : 湘-暖通-调琴师: 静态平衡阀就是阀门调好后开启度不变; 动态平衡阀就是阀门设置好压力值后,开启度随管理压力不断调整。














交流主题:


静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?一个系统中如果是用静态平衡阀,除了每个楼层处设一个,是不是在机组那里也要设一个?















网友讨论

















湘-暖通-调琴师:


静态平衡阀就是阀门调好后开启度不变;


动态平衡阀就是阀门设置好压力值后,开启度随管理压力不断调整。


用法一样吧。。只是静态是阀门静态,压力随主管路变化而变化。。动态的话,不管你主观路压力多少,反正这个支管的压力必须是设定值。我理解的是动态平衡阀智能一点。。静态的是调试时候阀门大小就固定死了。


如果一栋十层的办公楼,立管异程,机房在一楼;使用静态平衡阀,一楼的支管开启度就是最小的,10楼最大。使用动态平衡阀,1~10楼的阀门压力设定值都是相同数值。瞎掰的~仅供参考


看末端有没有电磁阀吧!如果末端有电磁阀,我建议用静态。如果整个系统都是通的,中间没有电磁阀,就用静态吧。因为静态和动态差距不大。


要说精准,我觉得应该是动态的吧。。那个高级些


因为如果水泵是变频的话,遇到静态平衡阀,那么当初调试的结果,不一定适用所有水泵的所有工况;但是如果主管压力达不到静态平衡阀的设定值,都是全开,也失去作用了。所以,还是同城好,管他压力怎么变。









江苏-暖通-双子:


静态就是压差变化的时候,流量不会同步变化,动态可以理解成同步变化,我一直是这么理解的。。 


对于中国国内用哪种,都是瞎掰。。。 因为根本没人会去调。。。


国内的施工方估计最多把开度调到最大。。。就了事了。


其实静态也只是一个阀体;静态的就是一个阀门,只是部分压差下,等比例曲线。


平衡阀的初衷就是:调节管路设计及施工设计中导致管路流量未达设计流量的方法, 水力平衡太复杂了。。。涉及的东东太多了。。









网络来源:


■ 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差控制两种,根据实际需求选用。动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。



■ 其和静态区别在于:静态平衡阀需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围。



■ 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差控制两种,根据实际需求选用。动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。



■ 其和静态区别在于:静态平衡阀需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些。



动态平衡阀的工作原理:通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。



■ 动态平衡阀可安装在供水管上,也可安装在回水管上。当系统流体工作压力超过散热器允许工作压力时,为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水管上。



■ 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,用于解决管路设计中存在的支路压差平衡问题。



静态平衡阀的工作原理是:通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。



■ 静态平衡阀既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。



■ 无论静态平衡阀或动态平衡阀,自身都是阻抗元件,尤其是动态平衡阀,要求系统在选配水泵时必须考虑该平衡阀引起的附加扬程。




















希望大家各抒己见!有实例讲解更好~


:handshake :handshake :handshake













交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif










005030yncrlq0qlh038nzn.gif

免费打赏
huangtao660
2015年03月22日 16:06:06
22楼
学习了。正在研究。不太懂
回复
gdp2013
2015年03月23日 10:47:58
23楼
hhoo00 发表于 2015-3-14 20:06 动态平衡阀分为流量平衡阀和压差平衡阀,工作中仅用过自立式压差平衡阀,我想这大概是定流量的方式不节 …很实用的实际应用经验。学习了,谢谢!
回复
兜兜里有糖糖
2015年03月25日 08:40:09
24楼
很好的资料!向楼主学习!
回复
曲水流
2015年04月11日 16:43:25
25楼
在空调及采暖系统中有区别吗
回复
tfytfky15456563
2015年05月06日 11:17:53
26楼
先下了,看完后再交流。谢谢
回复
ft236757828
2015年05月20日 18:03:56
27楼
感谢楼主分享!!!
回复
xjghns
2015年05月22日 07:35:06
28楼
资料不错,值得学习.
回复
不苦赔你钱
2015年06月30日 09:29:24
29楼
学习了,支持下,高手见解,经验之谈
回复
空谷觅知音
2015年07月21日 14:02:28
30楼
这是暖通的难点 过来学习一下
回复
wang_cz916
2015年07月23日 09:42:46
31楼
本帖最后由 wang_cz916 于 2015-7-23 09:44 编辑

静态平衡阀:如早期的手动平衡阀,是在供暖管路上增加一个固定的阻力值,使某个环路的总压降值与其他环路达到平衡状态。这种阀门用于流量固定不变的系统。
动态平衡阀:当前常用的有两种:阀后流量固定型;压差恒定型。随着节能要求的提高,目前采暖系统已经逐步向变流量系统转变。如果某栋建筑物的流量在运行中基本不变,可采用流量固定型,如目前办公楼建筑一般在暖气片进出水管上安装三通温控调节阀,虽然进入暖气片的流量随调节变化,但建筑的总流量基本恒定;对安装直通温控阀的采暖系统,系统总流量随建筑需热量的变化而变化,应采用压差恒定型。
回复