【每周交流会.6期】静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年03月12日 16:38:29
来自于通风排烟
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?一个系统中如果是用静态平衡阀,除了每个楼层处设一个,是不是在机组那里也要设一个? 网友讨论 : 湘-暖通-调琴师: 静态平衡阀就是阀门调好后开启度不变; 动态平衡阀就是阀门设置好压力值后,开启度随管理压力不断调整。














交流主题:


静态平衡阀和动态平衡阀的区别是什么?一般怎么用?一个系统中如果是用静态平衡阀,除了每个楼层处设一个,是不是在机组那里也要设一个?















网友讨论

















湘-暖通-调琴师:


静态平衡阀就是阀门调好后开启度不变;


动态平衡阀就是阀门设置好压力值后,开启度随管理压力不断调整。


用法一样吧。。只是静态是阀门静态,压力随主管路变化而变化。。动态的话,不管你主观路压力多少,反正这个支管的压力必须是设定值。我理解的是动态平衡阀智能一点。。静态的是调试时候阀门大小就固定死了。


如果一栋十层的办公楼,立管异程,机房在一楼;使用静态平衡阀,一楼的支管开启度就是最小的,10楼最大。使用动态平衡阀,1~10楼的阀门压力设定值都是相同数值。瞎掰的~仅供参考


看末端有没有电磁阀吧!如果末端有电磁阀,我建议用静态。如果整个系统都是通的,中间没有电磁阀,就用静态吧。因为静态和动态差距不大。


要说精准,我觉得应该是动态的吧。。那个高级些


因为如果水泵是变频的话,遇到静态平衡阀,那么当初调试的结果,不一定适用所有水泵的所有工况;但是如果主管压力达不到静态平衡阀的设定值,都是全开,也失去作用了。所以,还是同城好,管他压力怎么变。









江苏-暖通-双子:


静态就是压差变化的时候,流量不会同步变化,动态可以理解成同步变化,我一直是这么理解的。。 


对于中国国内用哪种,都是瞎掰。。。 因为根本没人会去调。。。


国内的施工方估计最多把开度调到最大。。。就了事了。


其实静态也只是一个阀体;静态的就是一个阀门,只是部分压差下,等比例曲线。


平衡阀的初衷就是:调节管路设计及施工设计中导致管路流量未达设计流量的方法, 水力平衡太复杂了。。。涉及的东东太多了。。









网络来源:


■ 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差控制两种,根据实际需求选用。动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。



■ 其和静态区别在于:静态平衡阀需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围。



■ 动态平衡阀分为流量(流量动态控制阀)和压差控制两种,根据实际需求选用。动态平衡阀用于解决各台末端因温控阀门频繁动作而引起的支路压差平衡问题。



■ 其和静态区别在于:静态平衡阀需要通过专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,但是每次改动都需要通过仪表对阀进行再锁定,动态的是自力的不用这么麻烦的,依靠管网中被调介质自身的压力变化进行自动恒定流量,静态的在工程造价上要略微便宜些。



动态平衡阀的工作原理:通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。



■ 动态平衡阀可安装在供水管上,也可安装在回水管上。当系统流体工作压力超过散热器允许工作压力时,为安全起见,动态平衡阀宜安装在供水管上。



■ 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,用于解决管路设计中存在的支路压差平衡问题。



静态平衡阀的工作原理是:通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减,仍然满足当前气候需要下的部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。



■ 静态平衡阀既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。



■ 无论静态平衡阀或动态平衡阀,自身都是阻抗元件,尤其是动态平衡阀,要求系统在选配水泵时必须考虑该平衡阀引起的附加扬程。




















希望大家各抒己见!有实例讲解更好~


:handshake :handshake :handshake













交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif










005030yncrlq0qlh038nzn.gif

免费打赏
ac—米兰
2015年03月13日 10:48:27
2楼


平衡阀培训资料(入门级 )
http://bbs.co188.com/thread-9064453-1-1.html

回复
fortunemin
2015年03月13日 11:14:36
3楼
好帖,这正式暖通设计者比较迷糊的一个问题,希望专业高手解答
回复
林中空气
2015年03月13日 12:42:26
4楼
这个问题一直都没有弄明白过,这次跟着学习了……
回复
hydrogene
2015年03月13日 16:57:37
5楼
只要是阀门,我就觉得我不懂
回复
快乐英雄
2015年03月14日 08:51:46
6楼
学习了。值得推荐的好帖!
回复
hhoo00
2015年03月14日 20:06:28
7楼

  • 动态平衡阀分为流量平衡阀和压差平衡阀,工作中仅用过自立式压差平衡阀,我想这大概是定流量的方式不节能吧,毕竟换热站循环泵都是有变频的
  • 压差平衡阀通常有调节螺丝,用来调节供回水压差
  • 阀体一般安装时在回水上,有细铜管连接到供水
  • 一般情况下出厂默认一公斤压差,但是实际工作中,一般六层楼的小区换热站水泵以最大功率运行,二次网压差也就半公斤,所以一般情况起不到调节作用,唉,我们这的设计管线实在太粗了
  • 在在设计选型时往往会犯按管径选择的错误,正确的应该按照压差流量选型,否则超出范围后就不能平衡调节了,在几年前我就碰到虽然装了压差平衡阀但是管网还是超级不平衡,后来换了长弹簧的阀芯就好了
  • 在首次供暖时,因为管道内铁锈焊渣较多,较容易堵塞铜管或弹簧不工作,使平衡阀不工作,以前在某小区首次开阀门时,先开供水,后开回水的时候,居然将平衡阀卡死,后来经过反复冲洗才打开阀门。几乎每个新供暖小区都会碰上平衡阀被管道内残余的铁锈焊渣卡死的情况,没办法,管道内不可能冲洗的太干净。有时候实在没办法,就把阀芯抽掉,然后管道就通畅了。
  • 静态平衡阀手柄有刻度,阀体两端有个小插孔,可以用流量计插入测流量,并能对应测出刻度

在实际工作中,这两种平衡阀都用过,但是效果却都不是太好,增大阻力,铁锈焊渣通过差,虽然有多层过滤器除污器,但是也不可能过滤铁锈和焊渣,但是却能阻碍平衡阀的工作。调平衡的效率还不如“热表+闸/球阀”的方式,因为按建筑验收规范,新建筑均要安装单元热量表,通过显示流量,调节阀门就能够调节到大概平衡。

粗人拙见,欢迎批评指正。
回复
yilongfengyue
2015年03月15日 18:26:09
8楼
说白了就是静态调静态水利失衡,动态调动态水利失衡
回复
luochongchong
2015年03月16日 10:12:34
9楼
学习了。值得推荐的好帖!
回复
poorpc
2015年03月16日 10:45:07
10楼
我不懂,我支持一下高手来回答回答
回复
银机电
2015年03月16日 13:29:52
11楼
:victory: