车库内的火灾报警探测器设计成了感烟探测器,妥吗?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2015年03月11日 20:50:07
来自于防雷减灾
只看楼主

拿到一家设计院的两版车库报警图纸,按98版规范车库内设计的是感温探测器,按2013版新规范改成了感烟探测器,不知为何?新旧规范在这点上有什么不同吗?设计院的这种做法妥吗?

拿到一家设计院的两版车库报警图纸,按98版规范车库内设计的是感温探测器,按2013版新规范改成了感烟探测器,不知为何?新旧规范在这点上有什么不同吗?设计院的这种做法妥吗?
免费打赏
bzh8462
2015年03月12日 08:18:55
2楼
没什么不妥,以前是因为考虑别车库区域 烟尘含量高,现在技术提升,
回复
云飘飘
2015年03月13日 16:27:24
3楼
妥当,新规范要求设计为烟感。
回复
zxc-wy
2015年03月19日 11:50:07
4楼
车库要设烟感探测器,记住了。
回复
zhengmei_ying
2015年03月19日 14:39:01
5楼
没有问题,现在的地下车库可以用烟感了
回复
ziqiangbuxi
2015年04月20日 20:18:10
6楼
云飘飘 发表于 2015-3-13 16:27 妥当,新规范要求设计为烟感。能说下具体是规范的哪条吗?
回复
云飘飘
2015年04月21日 07:20:13
7楼
火灾报警系统设计规范,在探测器选择的那个章节里
回复
jianzhudianqi
2015年05月06日 05:07:50
8楼
路过学习下
回复
加肥猫
2015年05月07日 17:33:34
9楼
应该说是提高了,因为温感检测面积过小,且动作温度与喷淋接近,确实使用意义不大。
回复
林儿122
2015年05月13日 15:39:23
10楼
火灾报警系统设计规范,在探测器选择的那个章节里 5.2.2条
回复
wangming096128
2015年05月20日 11:25:09
11楼
路过学习了
回复