在设计中会遇到很多范围性质的问题,比如:设备容量50~100KW,需要系数0.3~0.4,功率因数0.65~0.7,在选择时,应该怎么提取数据?取大取小?求经验
在设计中会遇到很多范围性质的问题,比如:设备容量50~100KW,需要系数0.3~0.4,功率因数0.65~0.7,在选择时,应该怎么提取数据?取大取小?求经验
2楼
设备容量50~100KW,需要系数0.3~0.4,功率因数0.65~0.7,在选择时,应该怎么提取数据?取大取小?
提取什么数据给什么用?
你在以上数据的条件下选择变压器的话,变压器容量必须按大的数据选择,还要考虑以后发展(增容)。
如果选择开关柜,需要跟随变压器计算,各开关要可以调节的,最大要能通过负荷所需电流;
线路考虑总的情况,电源总容量要按可能出现的大负荷计算。