别墅地暖抢水怎么办?
qq_1425697500530
2015年03月07日 11:22:26
来自于采暖供热
只看楼主

去年做的一个别墅,一楼为暖气片和地暖混装(5回路地暖,4回路暖气片,地暖带混水降温装置),二楼为暖气片(5回路),三楼为地暖(4回路,带混水)。主供回水管连接采用双管并联方式,每层楼采用章鱼式,总供暖面积185平方,壁挂炉采用28KW冷凝炉。故障现象:系统启动后,一楼和三楼的地暖能正常工作(一楼和三楼地暖面积合计有100平方),但暖气片摸着只有一点点温度。壁挂炉水温只能烧到55--60度。但把地暖关闭后,暖气片温度就可以上来了,表面温度很烫,壁挂炉水温显示65--72度。

总结:地暖和暖气片不能同时工作,感觉地暖抢走了暖气片的水。我也不知道是壁挂炉功率装小了,还是末端设计的问题。
有没有老师能解释我的问题啊,万分感激了!
免费打赏
寒冬
2015年03月13日 11:47:32
12楼
地暖阻力大,系统不平衡在造成,在不同环路上面加平衡阀试一试!
回复
qq_1426218253669
2015年03月13日 15:35:55
13楼
领教了,谢谢。
回复