三层别墅,壁挂炉,散热器地暖混合
flyingbird
flyingbird Lv.12
2005年06月07日 14:14:15
来自于采暖供热
只看楼主

前几天做了一个三层别墅的采暖,使用燃气壁挂锅炉,每层都有一个卫生间,卫生间用钢制板式散热器采暖,其余地方用地暖,用PE-RT管。偶的方案是每层都布置一个分水器,散热器也从分水器引出,做一个回路。然后,各层的分水器都连到主分水器,总共4个分水器。总采暖面积200平方米。当时考虑到如果散热器不直接引自分水器,从地热盘管引来,盘管先经过散热器,然后再去地暖,这样的话,就是串连,如果单独一个地方采暖怎么办?这个方案有以下疑问:

1、壁挂锅炉放在一楼厨房,主分水器放在锅炉下。问题:壁挂锅炉自带的水泵的能用吗?
2、如果讲卫生间也换成地暖,是否比用散热器更好?

综合考虑,采用了上述的方案,不知道有没有优化的地方?
免费打赏
blear
2005年06月07日 15:01:52
2楼
地暖和暖气片串联问题很大。首先不说暖气片是否能将水源水温降下来,就说水压的问题,壁挂炉的循环泵扬程肯定会吃紧的。不考虑每个房间单独控制温度的话这样的设计问题还不是太大。如果要单独控温,那问题就大的要死了。
回复
275647393
2005年06月07日 17:11:17
3楼
需要在系统上加泵,提高扬程。还有要注意装水过滤器。
回复
nky6666
2005年06月07日 22:46:46
4楼
地板采暖阻力一般为3m左右,一般的闭式燃气炉水泵的扬程为7~9m,所以应该没有问题
回复
spr2004
2005年06月08日 16:16:08
5楼
刚直散热器有没有阻氧层,否则容易腐蚀.
如果有,1.可以合用
2.卫生间地暖比散热器好,否则高差也不好定
回复
tosan223
2005年06月09日 07:54:34
6楼
不会吧,3层别墅用4个,浪费呀!卫生间用地暖比较合适,主要从舒适度考虑,但如果要洗澡就不能满足温度了,要装浴霸了。

若与钢制散热器并用,建议地暖官材要有阻氧层。

你不需要设置主分水器,做管引到位置就可以了。
回复
xhf8080
2005年06月09日 10:04:03
7楼
卫生间最好别用地暖,防止发生电击事件
回复
xhf8080
2005年06月09日 10:05:28
8楼
何况散热器与地暖要求的水温是不一样的,流量与温差都是不同的,低温要求的低温不好控制呀
回复
xhf8080
2005年06月09日 10:07:10
9楼
还有壁挂炉的扬程肯定不够,请注意呀
回复
xhf8080
2005年06月09日 10:08:27
10楼
我想我很明确的说明问题,不知已经理解与否呢?