酒店冷冻泵24小时运行 冬季供暖也要24小时运行。冷冻水泵在不更改流量的情况下如何节能:Q:Q
酒店冷冻泵24小时运行 冬季供暖也要24小时运行。冷冻水泵在不更改流量的情况下如何节能:Q:Q
2楼
你是说泵吗?
回复
3楼
baidanying 发表于 2015-3-7 14:51 你是说泵吗?对的 就是水泵
回复
4楼
酒店冷冻水泵,冬天也要运行吗?
回复
5楼
grhuatao 发表于 2015-3-7 17:37 酒店冷冻水泵,冬天也要运行吗?朋友说重点 :'(就比如就夏天用酒店冷冻水泵也是24小时运转求不改变流量的情况下节能
回复
6楼
lilang454072590 发表于 2015-3-7 18:57 朋友说重点 就比如就夏天用酒店冷冻水泵也是24小时运转求不改变流量的情况下节能杨程不变,流量不变,怎么会节能?
回复
7楼
grhuatao 发表于 2015-3-7 19:06 杨程不变,流量不变,怎么会节能?除非是换成高效率泵。
回复
8楼
将冷水温度设高一些,既可降低机组电耗
回复
9楼
gshzhanquan 发表于 2015-3-8 14:47 将冷水温度设高一些,既可降低机组电耗谢谢! 这个跟冷冻水泵关系不大
回复
10楼
grhuatao 发表于 2015-3-7 19:06 杨程不变,流量不变,怎么会节能?我有考虑 用高效水泵但是价格有点贵:'(
回复
11楼
建议用变频吧,能节省一部分电能。