1、框架梁支座负筋与中部通长筋直径不同时可以搭接(图集上有说明),我想问的是直径不同时能不能机械连接?2、次梁架立筋一般直径12就可以了,架立筋与支座负筋采用搭接150mm即可,但是能不能机械连接?3、框架柱上下层钢筋直径不同,比如上层6根22,下层6根25,22和25的钢筋是否可以直接机械连接或者焊接?总结说来,钢筋直径不同时,是否可以直接机械连接或者焊接,避免搭接连接,因为搭接连接箍筋要加密,钢筋长度也要符合搭接长度浪费钢材。
1、框架梁支座负筋与中部通长筋直径不同时可以搭接(图集上有说明),我想问的是直径不同时能不能机械连接?
2、次梁架立筋一般直径12就可以了,架立筋与支座负筋采用搭接150mm即可,但是能不能机械连接?
3、框架柱上下层钢筋直径不同,比如上层6根22,下层6根25,22和25的钢筋是否可以直接机械连接或者焊接?
总结说来,钢筋直径不同时,是否可以直接机械连接或者焊接,避免搭接连接,因为搭接连接箍筋要加密,钢筋长度也要符合搭接长度浪费钢材。
2楼
钢筋直径不同,是否可以直接机械连接或者焊接的。
回复
3楼
相差不应超过两级
回复
4楼
dengken205 发表于 2015-3-8 09:18 相差不应超过两级意思就是说,不同直径的钢筋可以机械连接或者焊接吧,规范哪里讲了?感觉很迷糊。
回复
5楼
混规有说钢筋机械连接区段的长度为35d,d为连接钢筋的较小直径。既然是较小直径,就说明直径不同的钢筋可以采用机械连接,焊接同理
回复
6楼
lsxl666 发表于 2015-3-9 13:02 混规有说钢筋机械连接区段的长度为35d,d为连接钢筋的较小直径。既然是较小直径,就说明直径不同的钢筋可以 …很有道理,看来层主规范吃的很透啊,谢过:handshake,有规范依据,心里感觉亮堂多了。
回复
7楼
学习共勉之
回复