如图所示,这种KYN28型的方案谁做过,请不吝指教,谢谢
如图所示,这种KYN28型的方案谁做过,请不吝指教,谢谢
12楼
cz13306196492 发表于 2015-3-9 11:28 上面就是PT+CT啊,另一组PT是专门用来给UPS充电的,我也是在想怎么能实现这个方案呢,期待同行指点那你的CT少一组呀!两组CT一个计量,一个保护,难道没有测量?再有你的图就一个柜子,你的接线图其他柜子能不能给看看呀?
回复
13楼
希望楼主能上传全部系统图,让大家分析一下。
回复
14楼
路过,学习了,不错
回复
15楼
本帖最后由 daixianfu 于 2015-4-25 08:41 编辑
全非标柜, 整起来麻烦
回复
16楼
没做过这种方案,既然设计单位设计这种方案肯定是有出处的,联系设计单位好了
回复
17楼
不可能通过电力审核的,我们这里都不允许,计量需单独分开,再说你的柜子除非做成非标的,一般开关柜厂家都不这么做
回复
18楼
如果下进线是可以的
回复
19楼
我也觉得装不下
回复
20楼
路过学习一下,但是看不懂啊
回复
21楼
加一台户外柱上断路器作为检修隔离,就可以把CT和PT都装到断路器小车的下面,否则我也感觉装不下。
回复