如图所示,这种KYN28型的方案谁做过,请不吝指教,谢谢
如图所示,这种KYN28型的方案谁做过,请不吝指教,谢谢
22楼
这个还是建议做2台柜子,如果硬做的话,断路器车在下面,上面用计量小车,但是一般的计量车加上断路器手车高度肯定不够了,上面做PT手车的话,电流互感器的检修也有问题。如果下面改成隔离刀还马马虎虎。找设计院再沟通下吧,设计柜子还得考虑合理性的,设计院的设计有问题的。
回复
23楼
路过,学习
回复
24楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-24 13:12 编辑
嘿嘿,送给楼主这个.
注意问题来了:
GB50053-2013-20kV及以下变电所设计规范3.2.12条,这是专用的吗?
另外,那表计是供电部门专卖的,设计者要提前和供电部门沟通.否则,互感器配不上.
详见DL/T 448-2000电能计量装置技术管理规程.
来句费话,供电局的表计现在多是无线远传的,很方便.
楼主的图的计量如不是给供电部门看的,而是自己用,进线+计量就ok了.
回复
25楼
hanzhg54 发表于 2015-3-7 19:28 下进线、断路器小车,CT,PT,进线计量用一个柜子简化方案,很好。看你2次保护安装在那里?
回复
26楼
wd0577 发表于 2015-10-24 15:17 看你2次保护安装在那里?对,这很关键.否则,一个柜子是放不下的.
回复
27楼
涓ゅ彴PT KYN28鍙互瑁咃紝涓
回复
28楼
涓ゅ彴PT KYN28鍙互瑁咃紝涓
回复
29楼
可以 没问题