如图所示,这种KYN28型的方案谁做过,请不吝指教,谢谢

如图所示,这种KYN28型的方案谁做过,请不吝指教,谢谢

QQ图片20150306154422.png

免费打赏
maomaohello
2015年03月06日 15:46:07
2楼
进来帮你顶顶
回复
lingxuct
2015年03月06日 16:16:15
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-6 16:21 编辑

KYN28柜因主母线提升问题,需要在计量柜中带隔离(小车),一次方案与一楼图中不同,一楼的图中,计量PT与隔离小车分开后,柜内一次元件安装会很困难。

个人意见,计量PT装在隔离小车上,因计量PT小车有隔离作用后,需要同(进线)断路器联锁,二次电气联锁和电磁锁联锁计量小车。

但一楼图中,小车的开关是没法装的,断路器更装不下,除非加大柜深。
回复
cz13306196492
2015年03月06日 16:19:20
4楼
电流互感器,电压互感器均为固定安装
回复
cz13306196492
2015年03月07日 08:11:42
5楼
自己顶一下,在线等
回复
zhuyingfu888
2015年03月07日 16:35:32
6楼
应该做成两个柜吧
回复
feng_0066
2015年03月07日 17:19:53
7楼
路过学习一下,但是看不懂啊
回复
hanzhg54
2015年03月07日 19:28:57
8楼
下进线、断路器小车,CT,PT,进线计量用一个柜子简化方案,很好。
回复
cz13306196492
2015年03月09日 11:16:50
9楼
hanzhg54 发表于 2015-3-7 19:28 下进线、断路器小车,CT,PT,进线计量用一个柜子简化方案,很好。:'(这是***设计院搞的,我们还没有做过,阁下如果有断面图的话,发来让大家学习下,谢谢
回复
阿克萨
2015年03月09日 11:24:25
10楼
为什么计量PT要放到这?专门弄个计量柜呀!
你的计量CT也没装到这个柜里,计量PT和计量CT装一个柜里呀,这个常规柜子应该是装不下
回复
cz13306196492
2015年03月09日 11:28:05
11楼
lxxzz16 发表于 2015-3-9 11:24 为什么计量PT要放到这?专门弄个计量柜呀!你的计量CT也没装到这个柜里,计量PT和计量CT装一个柜里呀,这 …上面就是PT+CT啊,另一组PT是专门用来给UPS充电的,我也是在想怎么能实现这个方案呢,期待同行指点