大家来找茬--检验你对施工现场存在的问题掌握程度
super张
super张 Lv.12
2015年03月02日 13:35:16
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 super张 于 2016-4-9 21:47 编辑 虽然叫找茬,但不是真的找人家的茬!而是通过看图找问题,进而学习施工、图集和规范等,检验你对施工现场存在的问题掌握程度。小弟也找了一些,如有错误或者遗漏,请大家指出。 1、这是一张独立基础施工照片 我找到的是:1,施工现场禁止使用白皮电线。2,独基网片四周紧挨模板,保护层厚度不够。3,独基网片底部保护层需大于40。4,柱子插筋需支撑牢固。5,柱子在基础中不少于两道非复合箍,且最上面一道应低于基础面100。6,模板加固不合格。没有接着加固的迹象。7,独基网片跳扎。8,柱子保护层厚度不够。另外纵向定位筋本身不符合规定。9,垫层厚度不够。10、柱插筋可以只四角钢筋弯锚,其余直锚,详见12G901-3第1-7页

本帖最后由 super张 于 2016-4-9 21:47 编辑

虽然叫找茬,但不是真的找人家的茬!而是通过看图找问题,进而学习施工、图集和规范等,检验你对施工现场存在的问题掌握程度。小弟也找了一些,如有错误或者遗漏,请大家指出。

1、这是一张独立基础施工照片


psb (1).jpg
我找到的是: 1,施工现场禁止使用白皮电线。2、这是一张独立基础(承台)成型后的照片
psb.jpg
我找到的是: 1,架子立杆没有垫块2,柱子施工逢留置错误3,扫地杆接头搭接位置错误、扫地杆相邻出不应该在同一截面搭接4,地梁钢筋本应预埋,5,如果上部为两根钢筋,则左右搭接区过近;如果是四根钢筋进行分段搭接,则钢筋不够。6,箍筋加密区箍筋不够,7,地梁弯折处箍筋加密,上下面筋与底筋都应加密8,地梁与柱子交接处凿毛。9,箍筋没登角10,未设置腰筋和拉钩11,架子立杆间距过大12,地梁下面未浇筑垫层13,地梁下面未加垫块14,柱子主筋未除锈或者未做防锈措施15,柱子未加定位箍,16,目测远处扫地杆步距高于了20CM。17,目测远处扫地杆未满堂18,材料乱堆乱放,模板,木方,扣件,箍筋应该在规定地方堆放,安全文明施工差。
3、这是一张砌体照片
psb (2).jpg
我找到的是: 1,混凝土有蜂窝麻面、有贯穿洞。2,灰缝应横平竖直,厚薄均匀。3,梁底砼凹凸不平。4,转角处没有构造柱。5,预留洞口及脚手眼应严格要求。砌体转角处450内不能留洞。6,砌体组砌应正确,内外搭砌,上下错缝。

4、这是中建的施工现场

004245t3s9ge3ii9sj95nc.jpg
我找到的是:1,活动板房不应超过2层。2,走廊不能晾挂衣物。3,钢筋没有分类、没有标示、没有防锈。4,机械没有防护。5,基坑入口无人值守。6,钢筋加工区,原料区,成品区,电工用的塑料管等没有分区摆放,混在一起。7,塔吊吊装半径没有防护。8,部分电线没有防护。
5、这是万科

万科A6.jpg
我找到的是: 1、工人没佩戴安全帽。2、没搞过铝模,但是梁底现在就搞这么一排明显不安全。3、剪力墙钢筋这么稀,设计是甲方的亲戚还是偷工减料?4、拉钩不到位啊,最大不能大于600。5、绑扎不到位,跳扎太多,暗柱上面的箍筋也歪起,不知道是怎么通过隐蔽验收的,难道监理也是甲方亲戚?6、施工层的临边洞口不需要防护?


6、这是加气混凝提砌块施工现场

大家来找茬——第五波.jpg


希望大家也能多多上传工地现场的图片,共同学习,一起进步。


004245t3s9ge3ii9sj95nc.jpg


psb (1).jpg


psb (2).jpg


psb.jpg


大家来找茬——第五波.jpg


万科A6.jpg

m_peter
2015年03月04日 09:42:54
2楼
前三张就真心不想说了,中建的大门做的还是挺好的,但是钢筋加工棚貌似有点不到位
万科的铝模板安装,安全文明施工有待提高,还有柱筋不知道是不是角度问题呢
楼主圈出的部位是马牙槎,从拍的角度看,问题不大。但是安全文明施工还是问题,现场拌制砂浆,不知道有没有问题呢
以上是个人的拙见。
回复
结构大师007
2015年03月04日 12:29:49
4楼
基础拉梁是不是要整浇啊
回复
结构大师007
2015年03月04日 12:30:44
5楼
砖墙那几个部分应该是填洞的,但是好像不能那样放吧
回复
结构大师007
2015年03月04日 12:32:20
6楼
构柱距理有问题???
回复
sunjie062
2015年03月04日 13:26:31
8楼
是吗,第一张里钢筋可以直接绑扎吗?
回复
mao214
2015年03月04日 15:32:29
10楼
混凝土砌块要润湿砌筑的,不然砂浆的强度上不去
回复
花都阿门
2015年03月04日 15:39:34
11楼
钢筋除锈不到位
回复
塞北射手
2015年03月04日 16:13:46
12楼
基础钢筋网片保护层不够
回复
qq_1425517005502
2015年03月05日 09:13:30
14楼
那个姐姐 没戴安全帽哦
回复
朱春华
2015年03月05日 09:14:42
15楼
第五张万科现场工人不载安全帽。
回复

相关推荐

APP内打开