高层剪力墙配筋的一些疑问
light88
light88 Lv.14
2015年02月28日 16:04:23
只看楼主

本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规6.1.14.4条规定(加强箍筋);

本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑

1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗?
方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格);
方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规6.1.14.4条规定(加强箍筋);
方法三:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,且满足抗规6.1.14.4条规定(最省钢筋);

2、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端,且地下室不止一层时,地下一层以下的边缘构件如何设置?(做法详问题1)

3、高规7.2.14.1一、二、三级剪力墙底层墙肢截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻上一层设置约束边缘构件。假设抗震等级为二级,轴压比小于0.3,是否仅需设置构造边缘构件?

QQ截图20150228145351.png

4、边缘构件的纵筋合力点的位置和配筋是否要不小于SATWE计算结果?如下图:
QQ图片20150228145943.png


QQ截图20150228155805.png


QQ图片20150228145955.png


5 、底部加强部位的剪力墙拉筋是否按最低要求d6@600x600双向或者梅花双向设置,还是需另外加强?


6 、抗规6.5.1.2有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁,暗梁的截面高度不宜小于墙厚和400mm的较大值;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。
1)不理解设置暗梁的用意在哪里。2)条文说明中“如果梁的宽度大于墙的厚度,则每一层的抗震墙有可能成为高宽比较小的矮墙,强震作用下发生剪切破坏,同时,抗震墙给柱端施加很大的剪力,使柱端剪坏”因此加密柱子箍筋。后一句比较容易理解,前一句“如果梁的宽度大于墙的厚度,则每一层的抗震墙有可能成为高宽比较小的矮墙”不知如何理解,望各位大神赐教。

第1)论坛有其他的帖子参考:

圆舞华尔兹 框架剪力墙结构必须要设置暗梁吗
http://bbs.co188.com/thread-8788147-1-1.html


结设是艺术 质疑《高规》关于框剪结构剪力墙暗梁的规定
http://bbs.co188.com/thread-8781666-1-1.html



剪力墙的做法每个院可能都不一样,不同地区也肯定会有差异,问题在于,如今行业竞争大,而且各种优化公司林立,如果不对这些问题搞清楚,做到心中有底,我们如何在甲方的欺凌下生存。:lol

最后不管你多牛逼,审查不让你过,你还是得听审查的。所以如果条件允许,事先和审查沟通可以省掉好多改图麻烦。





QQ截图20150228145351.png


QQ图片20150228145955.png


QQ图片20150228145943.png


QQ截图20150228155805.png

免费打赏
wx910011408
2015年03月04日 01:40:06
33楼
谢谢楼主分享.....
回复
王铜
2015年03月04日 07:31:20
34楼
所以如果条件允许,事先和审查沟通可以省掉好多改图麻烦。
回复
clq1968
2015年03月04日 08:28:21
35楼
欣赏楼主的精神,不吝啬自己的心得与我们分享,感谢感谢
回复
tumu1330248936
2015年03月04日 08:45:15
36楼
资料不错,学习学习
回复
tumu1330248936
2015年03月04日 08:47:31
37楼
lighth715 发表于 2015-2-28 16:06 留了一楼用处来了 哈哈。 问题6:暗梁的东西,分析得比较好
回复
tumu1330248936
2015年03月04日 08:51:39
38楼
感谢楼主,分享了哈
回复
lmwzfj2012
2015年03月04日 08:57:02
39楼
我这边18栋高层十六就动工了,好资料啊。
回复
剑舞长锋
2015年03月04日 08:57:05
40楼
谢谢楼主的无私总结和分享,下载学习了。
回复
lmwzfj2012
2015年03月04日 08:58:01
41楼
py1101 发表于 2015-3-3 09:59 对1,个人觉得按方法二合理一点,也是中庸做法。当然,对甲方含钢量要求严的项目,会采用方法三甲方很少要求做三
回复
丁二爷
2015年03月04日 09:00:33
42楼

小手一抖,金币拿走。
回复

相关推荐

APP内打开