本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规6.1.14.4条规定(加强箍筋);
1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗?
方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格);
方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规6.1.14.4条规定(加强箍筋);
方法三:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,且满足抗规6.1.14.4条规定(最省钢筋);
2、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端,且地下室不止一层时,地下一层以下的边缘构件如何设置?(做法详问题1)
3、高规7.2.14.1一、二、三级剪力墙底层墙肢截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻上一层设置约束边缘构件。假设抗震等级为二级,轴压比小于0.3,是否仅需设置构造边缘构件?
4、边缘构件的纵筋合力点的位置和配筋是否要不小于SATWE计算结果?如下图:
5
、底部加强部位的剪力墙拉筋是否按最低要求d6@600x600双向或者梅花双向设置,还是需另外加强?
6 、抗规6.5.1.2有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁,暗梁的截面高度不宜小于墙厚和400mm的较大值;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。
6 、抗规6.5.1.2有端柱时,墙体在楼盖处宜设置暗梁,暗梁的截面高度不宜小于墙厚和400mm的较大值;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。
1)不理解设置暗梁的用意在哪里。2)条文说明中“如果梁的宽度大于墙的厚度,则每一层的抗震墙有可能成为高宽比较小的矮墙,强震作用下发生剪切破坏,同时,抗震墙给柱端施加很大的剪力,使柱端剪坏”因此加密柱子箍筋。后一句比较容易理解,前一句“如果梁的宽度大于墙的厚度,则每一层的抗震墙有可能成为高宽比较小的矮墙”不知如何理解,望各位大神赐教。
第1)论坛有其他的帖子参考:
圆舞华尔兹 框架剪力墙结构必须要设置暗梁吗
http://bbs.co188.com/thread-8788147-1-1.html
结设是艺术 质疑《高规》关于框剪结构剪力墙暗梁的规定
http://bbs.co188.com/thread-8781666-1-1.html
剪力墙的做法每个院可能都不一样,不同地区也肯定会有差异,问题在于,如今行业竞争大,而且各种优化公司林立,如果不对这些问题搞清楚,做到心中有底,我们如何在甲方的欺凌下生存。:lol
最后不管你多牛逼,审查不让你过,你还是得听审查的。所以如果条件允许,事先和审查沟通可以省掉好多改图麻烦。
