因为回填土的方法争吵啦
shatanwang
shatanwang Lv.4
2015年02月25日 10:30:45
来自于建筑施工
只看楼主

工地开工了,马上开始独立基础坑(2m深)回填土工作,公司的老技术员说铲车回填土后用水洇实即可,监理不同意说必须层层素土夯实。关于回填土用水洇的方法我也接触过,对土层变实有些作用,可为什么规范上没有要求这个做法呢。农村自建房屋垫土加高,也都是用水洇实,没见过出现质量问题呀。难道用水洇实容易出现土层空隙、表面实实际承载力不够?大侠们给个意见!

工地开工了,马上开始独立基础坑(2m深)回填土工作,公司的老技术员说铲车回填土后用水洇实即可,监理不同意说必须层层素土夯实。关于回填土用水洇的方法我也接触过,对土层变实有些作用,可为什么规范上没有要求这个做法呢。农村自建房屋垫土加高,也都是用水洇实,没见过出现质量问题呀。难道用水洇实容易出现土层空隙、表面实实际承载力不够?
大侠们给个意见!
免费打赏
威海冯
2015年02月26日 09:02:03
12楼
监理是按规范要求的没错,层层夯实的确麻烦,但不建议用水
回复
wxf20072008
2015年02月26日 09:22:23
13楼
回填个土还不能按规范的去做,还能干什么
回复
treaseek
2015年02月26日 16:10:40
14楼
监理的意见是正确的。
回复
设计小兵
2015年02月27日 12:31:49
15楼
用水洇法回填,对粘性土有用,但需控制好水的用量
回复
chenjun19821108
2015年02月28日 15:41:16
16楼
我觉得按规定要层层夯实
回复
土木清风
2015年03月02日 10:48:45
17楼
已经不允许用灌水的方法了,那样不知要灌多少次才能实
回复
pengfeichen
2015年03月02日 17:31:10
18楼
对于回填砂,用水灌迷失是可以的,但对一般的粘性土,用水灌是错误的。粘性土遇水后会失去承载力。
回复
mingchunz
2015年03月04日 08:55:58
19楼
无间道 发表于 2015-2-25 14:00 监理的意见是正确的。哪都能看到你的踪迹
回复
digua520go
2015年03月04日 16:25:16
20楼
是水憾吧,那得看什么回填土吧,粉质砂土、石粉啥的水憾比较好,干的微膨胀土还是压实的好,够密实
回复
jianzhudj
2015年03月04日 22:54:11
21楼
监理的意见是正确的。水夯其它不确定因素也比较多,所以采用加水沉降回填的人工地基物理性能指标不能确保。
回复

相关推荐