工地开工了,马上开始独立基础坑(2m深)回填土工作,公司的老技术员说铲车回填土后用水洇实即可,监理不同意说必须层层素土夯实。关于回填土用水洇的方法我也接触过,对土层变实有些作用,可为什么规范上没有要求这个做法呢。农村自建房屋垫土加高,也都是用水洇实,没见过出现质量问题呀。难道用水洇实容易出现土层空隙、表面实实际承载力不够?大侠们给个意见!

工地开工了,马上开始独立基础坑(2m深)回填土工作,公司的老技术员说铲车回填土后用水洇实即可,监理不同意说必须层层素土夯实。关于回填土用水洇的方法我也接触过,对土层变实有些作用,可为什么规范上没有要求这个做法呢。农村自建房屋垫土加高,也都是用水洇实,没见过出现质量问题呀。难道用水洇实容易出现土层空隙、表面实实际承载力不够?
大侠们给个意见!
免费打赏
ciwei2010
2015年02月25日 11:07:35
2楼
做地基承载力试验,承载力够就行!
回复
白色安全帽
2015年02月25日 11:20:38
3楼
分层压实是最保险的做法,最规范。不过只有2m的话,用水夯其实也没多大问题, 到时检查压实度就可以了。水夯的作用就是通过水的作用将细小颗粒填充到大颗粒间的空隙中,达到密实的目的,但如果太深,则作用会减弱。
回复
jin2009jinjin
2015年02月25日 12:22:05
4楼
监理当然说按规范,但是按规范那得搞死人。这主要问题还是你们没把监理关系搞好,你们这个回填方案其实可行,毕竟不太深。
回复
funpmlxk
2015年02月25日 12:34:54
5楼
安全最重要吧
回复
无间道
2015年02月25日 14:00:08
6楼
监理的意见是正确的。
回复
qq_1413715968669
2015年02月25日 20:09:33
7楼
是你们没给监理红包,如果在南方 水夯 非常常见 层层夯实的 基本不见~~~~~
回复
super张
2015年02月25日 22:19:47
8楼
监理说的对啊,他们肯定不会说让你按照规范以外的方法施工的。但嘴巴说归说,做归做、
回复
zhwh2014
2015年02月25日 22:41:17
9楼
回填后加水的作用是加速土颗粒沉降,使得小颗粒土能填充到空隙中。但是整个回填土中的水分呈现过饱和状态,过饱和部分的水分渗透走散速度较慢,特别是遇到粘土过细时很难控制,其它不确定因素也比较多,所以采用加水沉降回填的人工地基物理性能指标不能确保。
回复
量子
2015年02月26日 07:41:47
10楼
水洇没有明确的物理控制指标,不如层层夯实能够达到有效的控制;

监理说话是按照规范来讲的,规范以外它是会说的,尤其是一些土做法;
回复
甲方施工员
2015年02月26日 08:50:08
11楼
用水洇实 坑人坑己 过段时间你会发现很大程度的下沉