多联机制热效果差分析
有角幻也
2015年02月12日 09:49:46
来自于中央空调
只看楼主

外机40匹组合机,内机20台5.6kw制冷量内机。 现象:由于入住率不高,只有两台内机使用。经监控两台内机进中出盘温度分别为56、23、16摄氏度。基本一直这样保持。外机排气压力能达到30公斤,低压6公斤。排气温度能达到100以上。吸气过热度5度。四个压机只有一台工作且频率为50~60hz波动, 试过将所有内机强制起机,组合机每台压机都能启动。发现内机进盘温度能达到72度,但中盘出盘温度依旧27、20.温度不升。

外机40匹组合机,内机20台5.6kw制冷量内机。
现象:由于入住率不高,只有两台内机使用。经监控两台内机进中出盘温度分别为56、23、16摄氏度。基本一直这样保持。外机排气压力能达到30公斤,低压6公斤。排气温度能达到100以上。吸气过热度5度。四个压机只有一台工作且频率为50~60hz波动,
试过将所有内机强制起机,组合机每台压机都能启动。发现内机进盘温度能达到72度,但中盘出盘温度依旧27、20.温度不升。
估计系统中有焊堵或管子弯折的情况,或是冷媒成分不好。各位同行有没有遇到此情况,请赐教。
免费打赏
phanghui
2015年02月13日 11:22:17
2楼
谢谢楼主。
回复
cbs7811
2015年02月15日 11:39:23
3楼
有商场空调及采暖的运行经验之谈吗
回复
chinalnkydlzc
2015年02月15日 11:50:56
4楼
制冷运行是否良好?100%没有超配。内外机间的高差及配管长度?
回复