【施工问答】地下室顶板裂缝产生原因解析求助
lzwzjxs
lzwzjxs Lv.2
2015年02月11日 18:52:24
只看楼主

本工程砼为C30P6所用砂子为机制砂,砼裂缝主要出现在主楼周边的地下室顶板一侧(主楼与车库有后浇带)后浇带至今未封堵。部分后浇带曾经过换撑,但发现有裂缝后后续就未对后浇带位置支模架进行拆除,但还是存在裂缝,请各位帮忙分析下原因。谢谢!

IMG_3170.JPG 顶板漏水7.JPG 顶板漏水5.JPG IMG_2070.JPG IMG_2071.JPG IMG_3076.JPG IMG_3178.JPG
本工程砼为C30P6所用砂子为机制砂,砼裂缝主要出现在主楼周边的地下室顶板一侧(主楼与车库有后浇带)后浇带至今未封堵。部分后浇带曾经过换撑,但发现有裂缝后后续就未对后浇带位置支模架进行拆除,但还是存在裂缝,请各位帮忙分析下原因。谢谢!

IMG_3076.JPG


IMG_3178.JPG


IMG_3170.JPG


顶板漏水7.JPG


顶板漏水5.JPG


IMG_2070.JPG


IMG_2071.JPG

免费打赏
liuxuexi777
2015年02月23日 16:43:51
22楼
1,可能是施工缝没有处理好;2,施工荷载不一样;3,等等,原因很复杂,可能是多种原因造成的。
回复
结构生活
2015年02月23日 20:17:27
23楼
裂缝都是沿主楼周边的?主楼相邻跨的板厚、配筋呢?
回复
jzcszl
2015年02月24日 17:19:39
24楼
学习一下。。。。。
回复
cuishengchun123
2015年02月25日 08:02:07
25楼
这样的不规则裂缝,应该是砼硬化过程中,收缩所致,产生的原因:一、砼的水灰比不合适。二、砼振捣不到位。三、养护不到位
回复
冰冷
2015年02月25日 08:20:23
26楼
很详细,感谢分享~~
回复
菩提莲花
2015年02月25日 09:08:33
27楼
1、混凝土早期强度不足,模板拆除时间较早,支撑拆除时向上顶造成早期混凝土细裂缝。
2、电线管放置过低,距离保护层太近,模板拆除时过早,pvc管强度不能抵抗拆除时震动力。
3、混凝土板出现板角裂缝,主要是混凝土结构应力产生裂缝。
回复
mrmaowei
2015年02月25日 09:40:17
28楼
貌似是后浇带浇完之后产生的吧。。。注浆加固吧
回复
w13942235639
2015年02月25日 09:40:25
29楼
拆模时间早,加荷载过早,振捣质量不好,温度高.风大都能使混凝土产生裂缝。