【施工问答】地下室顶板裂缝产生原因解析求助
lzwzjxs
lzwzjxs Lv.2
2015年02月11日 18:52:24
只看楼主

本工程砼为C30P6所用砂子为机制砂,砼裂缝主要出现在主楼周边的地下室顶板一侧(主楼与车库有后浇带)后浇带至今未封堵。部分后浇带曾经过换撑,但发现有裂缝后后续就未对后浇带位置支模架进行拆除,但还是存在裂缝,请各位帮忙分析下原因。谢谢!

IMG_3170.JPG 顶板漏水7.JPG 顶板漏水5.JPG IMG_2070.JPG IMG_2071.JPG IMG_3076.JPG IMG_3178.JPG
本工程砼为C30P6所用砂子为机制砂,砼裂缝主要出现在主楼周边的地下室顶板一侧(主楼与车库有后浇带)后浇带至今未封堵。部分后浇带曾经过换撑,但发现有裂缝后后续就未对后浇带位置支模架进行拆除,但还是存在裂缝,请各位帮忙分析下原因。谢谢!

IMG_3076.JPG


IMG_3178.JPG


IMG_3170.JPG


顶板漏水7.JPG


顶板漏水5.JPG


IMG_2070.JPG


IMG_2071.JPG

免费打赏
石头79
2015年02月14日 14:54:23
12楼
是不是你们当时浇筑混凝土的时候是夏季 ,气温较高,养护不到位到时有可能产生裂缝的
回复
石头79
2015年02月14日 14:55:57
13楼
看你的照片,感觉裂缝与后浇带是垂直的,应该不是后浇带拆模的原因
回复
楼中楼
2015年02月15日 06:33:18
14楼
1底板钢筋有没有露筋?2养护是否到位?3上部有没有过早荷载?
回复
曾浩宇
2015年02月18日 19:34:01
15楼
好资料,谢谢分享。
回复
建筑精灵
2015年02月19日 10:10:20
16楼
已经发生了,就要看看用什么方法能采取一些补救措施。
回复
linghu
2015年02月19日 16:50:32
17楼
1、穿线管有可能过于集中,跨中直纹
2、施工期间浇筑砼后,过早堆荷。板边斜纹
3、防水未做好 。
4、设计因素(此情况极小,结构设计允许裂缝0.4mm)
5、使用的商品混的话,问题不大 。此现象施工现场常见
回复
zhushuo113
2015年02月20日 18:36:37
18楼
谢谢楼主分享,学习了!
回复
sxxyrh_zhl
2015年02月21日 10:37:27
19楼
会不会是后浇带支撑拆除过早或是与楼板整体支撑的缘故?也可能是施工单位周转材料准备不充分
回复
co1424590330040
2015年02月22日 20:53:21
20楼
了解一下,学习学习
回复
jiyanqiangshi
2015年02月23日 11:56:47
21楼
常搞混凝土施工的人都知道,没有不裂缝的混凝土。混凝土裂缝产生的原因很多。从原材料到施工操作过程乃至后期保养,施工荷载,拆模等都会影响到裂缝的产生,比如水泥的安定性如何,碎石的级配,外加剂的掺量,砂子含泥量,混凝土施工振捣,堆料过早,拆模过早,保养是否到位等等,建议找找王铁梦的关于裂缝产生的相关书籍,里面说的很细。