【施工问答】地下室顶板裂缝产生原因解析求助
lzwzjxs
lzwzjxs Lv.2
2015年02月11日 18:52:24
只看楼主

本工程砼为C30P6所用砂子为机制砂,砼裂缝主要出现在主楼周边的地下室顶板一侧(主楼与车库有后浇带)后浇带至今未封堵。部分后浇带曾经过换撑,但发现有裂缝后后续就未对后浇带位置支模架进行拆除,但还是存在裂缝,请各位帮忙分析下原因。谢谢!

IMG_3170.JPG 顶板漏水7.JPG 顶板漏水5.JPG IMG_2070.JPG IMG_2071.JPG IMG_3076.JPG IMG_3178.JPG
本工程砼为C30P6所用砂子为机制砂,砼裂缝主要出现在主楼周边的地下室顶板一侧(主楼与车库有后浇带)后浇带至今未封堵。部分后浇带曾经过换撑,但发现有裂缝后后续就未对后浇带位置支模架进行拆除,但还是存在裂缝,请各位帮忙分析下原因。谢谢!

IMG_3076.JPG


IMG_3178.JPG


IMG_3170.JPG


顶板漏水7.JPG


顶板漏水5.JPG


IMG_2070.JPG


IMG_2071.JPG

免费打赏
rex558986
2015年02月25日 17:00:19
32楼
这个原因不太好说,因为我想是多方面的因素造成的:第一有可能是基础发生了不均匀沉降;第二是施工过程中加荷载太早;第三施工时接头部位未处理好:第四砼的水灰比太大或外加剂太多;第五砼内有管线经过振荡不到位。。。。。。等等这些因素都是造成开裂的原因。
回复
liu897891
2015年02月25日 17:04:10
33楼
一、过早施加荷载;二、商品混凝土问题;三、温度原因
回复
baicai1985
2015年02月25日 17:33:20
34楼
跟混凝土有没有关系?
回复
牛城木子
2015年02月26日 08:44:30
35楼
学习啦!!!
回复
冰冷
2015年02月26日 11:17:25
36楼
非常细致,感谢分享~
回复
qq_1396600088796
2015年02月26日 11:27:46
37楼
进来学习的
回复
真诚朋友
2015年02月26日 16:05:39
38楼
垂直于后浇带的方向有多长?
感觉不是沉降问题
回复
丁二爷
2015年02月27日 08:56:27
40楼
换撑也有可能导致裂缝
回复
风影紫
2015年02月27日 09:58:47
41楼
进来学习的
回复
qq_1398333215523
2015年02月27日 10:16:41
42楼
路过看看学习学习
回复