风管尺寸讨论
马雅雅
马雅雅 Lv.6
2015年02月11日 14:25:29
来自于通风排烟
只看楼主

本人记得通风的风管宽高之比最好应该是1:4,一般可以做到1:6,没有条件的时候不超10,这句话是哪本规范上的了,是否正确?

本人记得通风的风管宽高之比最好应该是1:4,一般可以做到1:6,没有条件的时候不超10,这句话是哪本规范上的了,是否正确?
amitongzhi
2015年02月11日 14:39:39
2楼
GB50736-2012,41页
回复
马雅雅
2015年02月11日 16:05:29
3楼
amitongzhi 发表于 2015-2-11 14:39 GB50736-2012,41页看到了,但是不宜大于1:4,那个不超10的在哪本书上呢
回复
amitongzhi
2015年02月12日 16:09:07
4楼
马雅雅 发表于 2015-2-11 16:05 看到了,但是不宜大于1:4,那个不超10的在哪本书上呢技术措施64页
回复
qinabochenhong
2015年03月04日 09:21:37
5楼
技术措施64页
回复
yuedicz
2015年03月04日 16:00:56
6楼
楼上说的技术措施是指那本书,求指教
回复

相关推荐

APP内打开