配电系统短路计算
攻城师104715
2015年02月09日 21:38:14
只看楼主

电气设计做高低压配电系统时,请教大神,高压侧短路容量一般按多少来做的?

电气设计做高低压配电系统时,请教大神,高压侧短路容量一般按多少来做的?
免费打赏
云飘飘
2015年02月10日 07:49:58
2楼
一般按照供电局提供的短路容量计算。
回复
engineershao
2015年02月10日 08:37:49
3楼
很多供电局自己都提供不出短路容量
回复
攻城师104715
2015年02月10日 18:38:51
4楼
电力局一般不提供这些资料,那一般提供的是多少了
回复
xinye10
2015年02月11日 11:01:14
5楼
个人意见:
如果不大在意灵敏度校验,不搞保护整定的话,高压侧短路容量就按高压侧断路器额定短路开断电流来算。
该值一般为25kA,计算短路容量:25×10.5×1.732=454MVA;
这个值貌似有点大,现实当中,本地一般在300-200MVA之间。
回复
攻城师104715
2015年02月11日 21:31:59
6楼
恩,200~300这个不错
回复
fitman
2015年02月12日 09:18:03
7楼
这个看你的计算目的。如果是高压侧的保护和设备选型,侧要供电方提供准确数据。如果是低压则的计算,基本可以把高压端当成无限大系统。
回复
春36
2015年02月12日 10:13:44
8楼
期待详解析
回复
攻城师104715
2015年02月13日 21:21:45
9楼
fitman 发表于 2015-2-12 09:18 这个看你的计算目的。如果是高压侧的保护和设备选型,侧要供电方提供准确数据。如果是低压则的计算,基本可 …那就是高压侧阻抗可以忽约掉咯,低压的电阻可以忽约掉不了,直接算电抗
回复

相关推荐

APP内打开