合用前室如何保证30Pa
summer_cad
summer_cad Lv.6
2015年02月09日 11:08:04
来自于通风排烟
只看楼主

马上会做一个消防项目。看到要求“送风主管上应设置旁通调节阀,保证前室30Pa的压力。”这个功能是如何实现的呢?是在每个前室加装一个压力传感器,超过30Pa就打开主管上的旁通阀?还是设计院在设计的时候已经计算过了,无需再增加压力传感器了?还是别的方法?请业界高手指点一下。谢谢。

马上会做一个消防项目。看到要求“送风主管上应设置旁通调节阀,保证前室30Pa的压力。”这个功能是如何实现的呢?

是在每个前室加装一个压力传感器,超过30Pa就打开主管上的旁通阀?

还是设计院在设计的时候已经计算过了,无需再增加压力传感器了?

还是别的方法?

请业界高手指点一下。

谢谢。


免费打赏
张光仁__水暖
2015年02月09日 15:34:31
2楼
:Q.....................
回复
云飘飘
2015年02月10日 07:45:00
3楼
以设计院的图纸为准。
回复
summer_cad
2015年02月10日 13:10:53
4楼
云飘飘 发表于 2015-2-10 07:45 以设计院的图纸为准。设计院图纸只有这么一句话。我是想问实际的技术途径是怎样的?
回复
张光仁__水暖
2015年02月10日 14:49:13
5楼
估计你不是搞设计的,这个问题很简单的
回复
eyadin_5
2015年02月10日 15:22:32
6楼
旁通阀是设在加压风机前端,当前室超过30pa,压差传感器与旁通阀联动打开,保证前室30pa的压力。连旁通阀的管路是与室外相连或者与风机进风口的管路相连。
回复
zhanghaijun760209
2015年02月11日 10:32:42
8楼
大家可以去现场检测,没有那一个楼梯间会超压,实际现场根本不会超压(反而是很难满足要求)
回复
mudiebeifei
2015年02月12日 18:19:07
9楼
压力传感器需要设置的,压力传感器与风机旁通阀联动,当前室压力过大时,压力传感器给旁通阀一个信号,旁通阀打开泄压。
回复
summer_cad
2015年02月16日 14:01:51
10楼
逃离城市去远方 发表于 2015-2-12 18:19 压力传感器需要设置的,压力传感器与风机旁通阀联动,当前室压力过大时,压力传感器给旁通阀一个信号,旁通 …每个送风的前室都要装压力传感器?
回复
kinglongbright
2015年03月08日 13:12:20
11楼
一般设在加压送风机的出风口侧