配电房建筑主接地网连接接地,审图的说接地电阻不大于4欧姆?
fanheizuzuzhang
2015年02月07日 11:23:48
只看楼主

配电房设在一座建筑的一层,我采用的是跟建筑主接地网连接接地,没有单独做接地极那种,然后接地电阻不大于1欧姆。审图的说,接地电阻不大于4欧姆。怎么解?顺便问一下,电房如果设在建筑一层的边缘,或者厂房的边缘,接地怎么做最正确。谢谢王工指点

配电房设在一座建筑的一层,我采用的是跟建筑主接地网连接接地,没有单独做接地极那种,然后接地电阻不大于1欧姆。审图的说,接地电阻不大于4欧姆。怎么解?
顺便问一下,电房如果设在建筑一层的边缘,或者厂房的边缘,接地怎么做最正确。谢谢王工指点
免费打赏
beida_energy
2015年02月08日 09:50:22
2楼
之前讨论过吧,系统接地不大于4欧。现场的保护接地不大于10欧。
但是做的时候,都尽量控制在1欧以内。
但是之后的运行与天气有关,当天干物燥的季节,接地电阻就会上升,所以,如果标准定的过高,实现不了。
回复
lingxuct
2015年02月08日 11:26:59
3楼
这题已经发过了?

上次已有过回答,还不满意?
回复
lwchn
2016年02月01日 10:21:11
4楼
学习了,谢谢