【资料汇总】记住这些轻松做消防工程给水系统
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2015年02月06日 16:04:33
只看楼主

设置消防车道的目的在于,一旦发生火灾时确保消防车畅通无阻、迅速到达火场,及时扑灭火灾。(l)当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过200m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。(2)超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m^2的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时。宜设进入内院的消防车道。


设置消防车道的目的在于,一旦发生火灾时确保消防车畅通无阻、迅速到达火场,及时扑灭火灾。
(l)当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过200m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。
沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。
(2)超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m^2的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。
建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时。宜设进入内院的消防车道。
(3)工厂、仓库应设置消防车道,一座甲、乙、丙类J一房的占地面积超过3000m^2时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m^2时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。高层工.业建筑(高架仓库)周围应设置环形消防车道。
(4)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。
(5)消防车道穿过建筑的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小3.5m.
(6)消防车道宽度不应小于3.5m ,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4m.
(7)环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12m×12m的回车场.供大型消防车使用的回车场面积不应小于15m×15m。消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。消防车道可利用交通道路。
(8)消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。


应根据设置场所的具体情况,选择相应的喷头.选用时应注意下列情况:
(1)应严格按照环境最高温度来选定喷头温级。在不同的环境温度场所设置喷头时,喷头的公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。
(2)在展览厅、餐厅、会议室和宾馆等装饰要求较高的场所,应选择外形美观的吊顶型喷头或其他装饰性喷头。
(3)在走廊内可选择边墙型喷头。
(4)根据不同的屋顶结构可选择直立型和下垂型喷头。
(5)在管路要求隐蔽或管路与屋面板的距离受到限制时,应选用下垂型喷头。
(6)在千式系统中,如果喷头的安装方式为下乘时,应选择于二式下垂型喷头。
(7)在既无绝热措施,又无通风的木板或瓦楞铁皮房顶的闷顶中,以及受到日光曝晒的玻璃天窗下应采用中温级喷头(79一107℃)。
(8)在设有保温的蒸汽管道上方0.76m和两侧0.3m以内的空间,应采用中温级喷头(79--107℃)在低压蒸汽安全阀旁边2m以内,应采用高温级喷头(121一149℃)。
(9)在蒸汽压力小于0.1MPa的散热器附近2m以内的空间,应采用高温级喷头(121一149℃);2-6m内的趋向空气热流的一面采用中温级喷头(79--107℃).。
(10)在有腐蚀性介质存在的场所,应选用经防腐处理的喷头,或选用耐腐蚀的玻璃球洒水喷头。
(11)建筑物、构筑物设有自动喷水灭火系统时,应有库存备用喷头,其数量不应少于总安装个数的1%,且每种类型和不同温标的备用喷头数均不应少于10个。


建筑室外消防给水系统类型有如下几种:
1.按消防水压要求分类
(1)高压消防给水系统。高压消防给水系统指管网内经常保持足够的消防用水量和水压,火场上不需使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火。低层建筑小区采用这种给水系统时,其管网内的压力,应保证生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时、水枪的充实水柱不应小于10m;高层建筑小区采用区域集中高压消防给水系统时,其管网内的压力,应保证当高层建筑小区的生产、生活和消防用水量达到最大时,满足高层建筑内最不利点灭火设备的水压要求。
(2)临时高压消防给水系统。临时高压消防给水系统的管网内平时水压不高,在泵站(房)内设置高压消防水泵,一旦发生火灾,立刻启动消防泵,临时加压使管网内的压力达到高压消防给水系统的压力要求。一般在工厂或在储罐区内多采用这种给水系统。
(3)低压消防给水系统。低压消防给水系统管网内的压力较低,一般只负担为消防设备提供消防用水量。火场上灭火时水枪所需要的压力,由消防车或其他移动式消防水泵加压形成。一般建筑小区多采用这种消防给水系统形式。采用这种给水系统,其管网内的压力应保证生产、生活和消防用水量达到最大时,最不利点室外消火栓的水压不应小于0.1M Pa(从地面算起)。

2.按用途分类
(l)生产、生活、消防合用给水系统。建筑小区的给水系统基本上都采用生产、生活、消防合用给水系统形式口采用这种给水系统,可以节省投资,且系统利用率高,特别是生活、生产用水量较大面消防用水量相对较小时,这种系统更为适宜。
(2)生产、消防合用给水系统。在某些企事业单位,当消防用水时不致引起生产事故,生产设备检修时不致引起消防用水中断的情况下.可以采用生产、消防合用给水系统。在设计生产、消防合用给水系统时,应注意当生产用水量达到最大小时流量时,仍应保证全部的消防水量。
(3)生活、消防合用给水系统。生活、消防合用给水系统是将生活用水与消防用水统一由一个给水系统来提供。这种系统形式可以保持管网内的水经常处于流动状态,水质不易变坏,而且在投资上也比较经济,并便于日常检查和保养,消防给水较安全可靠。因此,在城镇、居住区和企事业单位内广泛采用生活、消防合用给水系统。在设计这种给水系统时,应注意当生活用水达到最大小时用水量时,仍应保证供给全部消防用水量。
(4)独立的消防给水系统。当工业企业内生产、生活用水量较小而消防用水量较大,合并在一起不经济时,或者三种用水合并在一起技术上不可能时,或者是生产用水可能被易燃、可燃液体污染时,常采用独立的消防给水系统。

3.按管网平面布置形式分类
(1)环状管网消防给水系统。管网在平面布置上,干线各管段彼此首尾相连形成若干闭合环的管网给水系统,称为环状管网给水系统。
(2)枝状管网消防给水系统。管网在平面布置上,干线成树枝状。分枝后干线彼此无联系的管网给水系统,称为枝状管网给水系统。


闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。

1.湿式自动喷水灭火系统
该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。

2.甲干式自动喷水灭火系统
由于该系统的管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式自动喷水灭火系统。该系统适用于室内温度低于4℃或高于70℃的建、构筑物。该系统组成包括闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等。

3.干湿式自动喷水灭火系统
干湿式自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。

4.预作用自动喷水灭火系统
该系统将火灾自动探测报警系统和由火灾自动探测报警系统自动控制的带预作用阀门的闭式自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起到了双重保护作用。这种系统适用于不允许有水渍损失的建、构筑物。该系统组成包括:火灾探测报警系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备、管道系统、控制组件等。


(1)产生或使用相同爆炸物质的房间.应尽量集中在一个区域,对性质不同的危险物质的生产,尤其是两者相遇即会产生爆炸的物质的生产应分开设置。
(2)在防爆厂‘房中,危险性大的车问与危险性小的车间之间,应用坚固的防火墙隔开。
(3)为便于泄压,在爆炸危险的甲、乙类生产厂房的生产部位.宜靠近单层厂房泄压面积处设置.
(4)有爆炸危险的甲、乙类生产厂房内,不应设置办公室、休息室等房问。
(5)在有爆炸危险的生产设备上方,不宜布置大梁、屋架等承重构件,避免爆炸时梁断屋塌,造成严重后果。



火场上所需的消防用水,应由消防水源供给.《建筑设计防火规范GBJ 16 -87)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)规定,市政给水管网、天然水源或消防水池可作为消防给水水源。

1.市政给水管网
市政给水管网是建筑小区的主要消防水源.它通过两种方式提供消防用水。一是通过其上设置的消火栓(市政消火栓)为消防车等消防设备提供消防用水;二是通过建筑物的进水管,为该建筑物提供室内外消防用水量。

2.天然水源
(1)利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时.仍能供应消防用水。一般情况下,居住试、企事业一单位的天然水源的保证几率应按25年一遇确定。
(2)利用天然水源作为消防水源时,应在天然水源地建立可靠的、任何季节、任何水位都能确保消防车取水的没施,如修建消防码头、自流井、回车场等。
(3)利用天然水源作为消防水源时,应在取水设备的吸水管上加设滤水器,以阻止河、塘水中杂物等吸人管道.影响水流,堵塞消防用水设备。
(4)在建筑小区改建、扩建过程中,若提供消防用水的天然水源及其取水设施被填埋时,应在遭毁坏的同时采取相应的措施,如铺设管道、修建消防水池,以确保消防用水。
〔5)被易燃、可燃液体污染的天然水源,不能作为消防水源。



为了防止建筑物间的火势蔓延,在各幢建筑物之问留出一定的安全距离。这种安全距离叫做防火间距,也就是指一幢建筑物起火。其相邻建筑物在热辐射的作用下,在一定时间内没有任何保护措施的情况下,也不会起火的最小安全距离。
我国防火规范对不同建筑物的防火间距作了明确的规定,其主要依据是考虑辐射热的作用、建筑物的耐火等级、生产和贮存物品的火灾危险性、建筑物的布置形式、消防车的扑救范围、节约用地等。



报警控制装置是在自动喷水灭火系统中起监测、控制、报警的作用,并能发出声、光等信号的装置,主要由控制器、监测器和报警器等组成。

l.控制器
是将火灾自动控测系统或火灾探测器与自动喷水灭火系统连接起来的控制装置。报警控制器的基本功能主要包括三部分:
(1)接收信号,包括:①火灾探测器信号;②监测器信号;③手动报警信号。
(2)输出信号,包括:①声光报警信号;②启动消防泵;③开启雨淋阀或其他控制阀门;④向控制中心或消防部门发出报警信号。
(3)监控系统自身工作状态,包括:①火灾探测器及其线路;②水源压力或水位;③充气压力和充气管路。
报警控制器根据功能和系统应用的不同,可分为湿式系统报警控制器、雨淋和预作用系统报警控制器两种。

2.监测器
包括水流指示器、阀门限位器、压力监测器、气压保持器和水位监视器等,能分别对管网内的水流、阀门的开启状态和消防水池、水箱和水位等进行监测,并能以电信号的方式向报警控制器传送状态信息。

3.报警器
是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。


室外消火栓是指设置在建筑物外消防给水管网的一种供水设备。它的作用是向消防车提供消防用水或直接接出水带、水枪进行灭火口按设置条件分为地上式消火栓和地下式消火栓;按压力分为低压消火栓和高压消火栓。

1.地上式消火栓
地上式消火栓大部分露出地面,具有明显、易于寻找、出水操作方便等优点,适用于冬季气温较高的地区。但地上消火栓容易冻结、易损坏,在有些场合还妨碍交通。 地上式消火栓由本体、进水弯管、阀塞、出水口和排水口等组成。

2.地下式消火栓
地下式消火栓设置在消火栓井内,具有不易冻结、不易损坏、便利交通等优点。适用于北方寒冷地区使用。但地下消火栓操作不便,日标不明显,特别是在下雨天、下雪天和夜间。因此,要求使用单位在地下式消火栓周围应设明显的标志。 地下式消火栓由弯头、排水口、阀塞、丝杆、丝杆螺母、出水日等组成。

3.低压消火栓
室外低压消防给水系统管网上设置的消火栓,称为低压消火栓。低压消火栓不能直接向火场供水,而是将水放进消防车的水罐内(或消防车利用吸水管与消火栓相接)、通过消防车上的泵加压送水灭火。

4,高压消火栓
室外高压或临时高压消防给水系统管网上设置的消火栓。



(1)高处建、构筑物与低处建、构筑物不应构成相互火灾威胁。
(2)妥善处理易燃、易爆厂(库)房的地面排水、即防止比空气重的可燃气体、蒸气、粉尘“跑、冒、滴、漏”时或生产设备、容器发生爆炸时,沿着地面排水管沟扩散流人下水管道中,引起爆炸事故J另外,防止易燃液体、可燃液休物质直接排入下水管道,引起爆炸。
(3)交通道路应尽量平缓畅通。道路的最人坡度不宜超过7%一8%比较光滑的混凝土路面的道路纵坡度不宜大于5%,气候寒冷的冰冻地区,最大纵坡度不宜大丁4%-5%作为消防车道的道路,其通过小型消防车的转弯半径不应小于9m,通过大中型消防车的转弯一半径不应小于12m。



1.应设室内消火栓给水系统的建筑物
(l)高度不超过24m的厂房、库房和高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸或助长火势蔓延的物品除外)。
(2)超过500个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆。
(3)体积超过5000m^3的车站、码头、机场建筑物,以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆书库等建筑物。
(4)超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。
(5)超过5层或体积超过1000m^3的教学楼等其他民用建筑。
(6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构古建筑。
(7)人防工程中使用面积超过300m^2的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等;使用面积超过450m^2的餐厅、丙类和丁类生产车间及物品库房;电影院、礼堂;消防电梯前室。
(8)停车库、修车库。
(9)高层民用建筑必须设置室内消防给水系统。除无可燃物的设备层外,主体建筑和裙房各层均应设室内消火栓。

2.可不设室内消火栓给水系统的建筑物
(1)耐火等级为一、二级,且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外)。
(2)耐火等级为二、四级,且建筑体积不超过3000m^3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m^3的戊类厂房。
(3)幼室内没有生产、生活给水管道,且室外消防用水取自储水池,同时建筑体积不超过1000m^3的建筑物。
(4)耐火等级为一、二级的N类停车库。



雨淋喷水灭火系统由开式喷头、雨淋阀和管道等组成、发生火灾时,系统管道内给水是通过火灾探测系统控制雨淋阀来实现的.并设有手动开启阀门装置。
雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就在它的保护区内大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均卜分显著,但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。

根据我国有关防火规范规定,一般情况下。下列部位和场所应设雨淋喷水灭火系统:
(1)火柴厂的氯酸钾压碾车间;建筑面积大于100m^2的生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐路片、硝化纤维的厂房。
(2)建筑面积超过60m^2或储存量超过2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐洛片、硝化纤维的库房。
(3)日装瓶数量超过3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。
(4)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部。
(5)建筑面积超过400m^2的演播室、录音室。
(6)建筑面积超过500m^2的电影摄影棚。
(7)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。
(8)火药、炸药、弹药及火工品工厂的某些工房或工序。



目前,我国对爆炸危险厂房泄压面积与厂房容积的比值即泄压比采用(0.05~0.22)m^2/m3对爆炸介质威力较强或爆炸压力上升速度较快的厂房,应尽量加大比值。
如爆炸下限值较低、爆炸压力较强,且体积较小的有丙酮、汽油、甲醇、乙炔、氢气厂房等。体积超过1000m3的建筑,由于空间较大,相对来说比较不易形成爆炸混合物,如采用泄压比(0.05~0.22)m^2/m3有困难时,可适当降低要求,泄压比可取不小于0.03m^2/m3。



建筑物中可作为泄压面使用的构件主要有建筑物外墙的开敞部位、轻质屋顶、轻质墙体和外墙上易于脱落的门窗等。
用于泄压的门窗可采用楔形木块固定,门窗上用的金属百页、插销断面应较小,并宜向外开敞。轻质屋盖和轻质墙体的每平方米重量规定不应超过120kg。



在厂房的防爆设计中,泄压面积的大小应按下式计算:
f=F/V
公式中:f--指泄压比(m^2/m3)
F--指厂房的泄压面积(m^2)
V--指厂房的容积(m3)
厂房的容积确定后,查出规范对泄压比的规定,即可计算出该厂房应设置的最小泄压总面积。

免费打赏
hxj2186
2015年02月06日 16:04:34
2楼

消防电梯的设置应符合下列要求:
(1)消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m^2。其他建筑不应小于6.00m^2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m^2,其他建筑不应小于10m^2。
(2)消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出日或经过长度不超过30m的通道通向室外。
(3)消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
(4)消防电梯的载重量不应小于800kg。
(5)消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低F 2. ooh的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
(6)消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
(7)消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
(8)消防电梯轿厢内应设专用电话,并应在首层设供消防员专用的操纵按钮。
(9)消防电梯间前室门口宜设挡水设施。消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵排水量不应小于1oL/s。
(10)动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
(11)消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合上述各项要求。
(12)在高层建筑中布置消防电梯时,应考虑消防人员使用的方便性,并且宜与疏散楼梯间结合布置。


为了便于在夜间或在烟气很大的情况下紧急疏散,应在建筑物内的下列部位设置火灾应急照明:
(1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室;消防电梯及其前室。
(2)配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、电话总机房,以及在发生火灾时仍需坚持工作的其他房间。
(3)观众厅,每层面积超过1500m^2的展览厅、营业厅,建筑面积超过200m^2的演播室,人员密集且建筑面积超过300m^2的地下室。
(4)公共建筑内的疏散走道和长度超过Om的内走道。


各种工业企业总平面防火设计,要根据本身及相邻单位的火灾危险性,考虑地形、周围环境以及风向等,进行合理布置,一般应注意符合以下要求:
(1)规模较大的工厂、仓库,要根据实际需要,合理划分生产区、储存区(包括露天储存区)、生产辅助设施区和行政办公、生活福利区等。
(2)同一生产企业内,若有火灾危险性大小不同的生产建筑,则宜尽量将火灾危险性相同或相近的建筑集中布置,以便分别采取防火防爆措施,便于安全管理。
(3)注意周围环境。在选择工厂、仓库地点时,既要考虑本单位的安全,又要考虑建厂地区的企业和居民的安全。易燃、易爆工厂、仓库的生产区不得修建办公楼、宿舍等民用建筑。为了便于警卫和防止火灾蔓延,易燃、易爆工厂、仓库,应用实体围墙与外界隔开。
(4)地势条件。甲、乙、丙类液体仓库,宜布置在地势较低的地方,以免对周围环境造成火灾威胁;若其必须布置在地势较高处,则应采取一定的防火措施(如设能截挡全部流散液体的防火堤)。乙炔站等遇水产生可燃气体会发生火灾爆炸的工业企业,严禁布置在易被水淹没的地方。对于爆炸物品仓库,宜优先利用地形,如选择多面环山,附近没有建筑物的地方,以减少爆炸时的危害。
(5)注意风向。散发可燃气体、可燃蒸气和.J燃粉尘的车间、装置等。
(6)物质接触能引起燃烧、爆炸的两座建筑物或露天生产装置应分开布置,并应保持足够的安全距离。


不发火地面构造按照材料的性质可分为两种类型,一种是不发火金属地面,另一种是不发火非金属地面。
1.不发火金属地面构造
不发火金属地面一般常用铜板、铝板、铅板等有色金属材料,其构造比较简单,根据使用要求采取局部铺设在水泥砂浆地面仁,以节约有色金属材料和单位造价。

2.不发火非金属地面构造
不发火非金属地面按照材料性质可分为两种类型,一种是不发火有机材料地面,另一种是不发火无机材料地面。
(1)不发火有机材料地面构造。
不发火有机材料地面,一般常用沥青、木材、塑料、橡胶等有机材料。此类材料人部分具有绝缘性能,工作人员在地面行走或生产设备在地面拖运,由于接触摩擦,撞击能够产生静电火花。为了排除产生火花而引起发生爆炸事故,则必须设置导除静电接地装置。 不发火有机材料地面构造,一般都是采取在钢筋混凝土楼板或混凝上垫层上铺筑不发火有机材料面层。

(2)不发火无机材料地面构造。
不发火无机材料地面,,一般采用不发火水泥石砂、细石混凝土、水礴石等无机材料,其构造与同类一般地面构造相同,面层严格要求选择采用不发火无机材料铺筑建造。


高层民用建筑消防车道设置应符合下列要求:
(l)高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。
高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。
(2)高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
(3)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
(4)消防车道的宽度不应小于4.0m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5.0m,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4.00m。
(5)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。
消防乍道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。
(6)穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m。
(7)消防车道与高层民用建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。


消防水泵接合器是消防队使用消防车从室外水源取水,向室内管网供水的接口。其作用为:建筑物遇大火消防用水不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网,补充消防用水量的不足;室内消防水泵发生故障时,消防车从室外消火栓取水,通过它将水送至室内消防给水管网;室内消防用水不足,而消防水泵工作正常时,可通过它将水送到位于建筑物内的消防水池;室内消防水泵压力不足时,可通过它将水送至室内消防给水管网。

水泵接合器分地上式、地下式、墙壁式三类。地上式水泵接合器,在一般情况下采用,其目标明显使用方便;地下式水泵接合器,适用于寒冷地区和有美观要求时,安装在路面下,不占地方;墙壁式水泵接合器,使用较少,如采用时应安装在实墙面。
设计要求。建筑高度不超过24m的低层建筑物,当建筑体积超过1000m^3或建筑高度超过5层的民用建筑和超过4层的厂房和库房,为发挥室内管道的灭火作用,可设消防水泵接合器。

设置位置。消防水泵接合器应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的消火栓或消防水池。距建筑物外墙应有一定距离,一般不宜小于5m。
水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。
水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。止回阀用于防止室内消防给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。


1.按服务范围分
(1)独立的室内消火栓给水系统。即每幢高层建筑设置一个单独加压的室内消火栓给水系统。这种系统供水可靠性高,但管理分散,投资也较大。在地震区、人防要求较高的建筑物以及重要的建筑物宜采用这种独立的消火栓给水系统。
(2)区域集中的室内消火栓给水系统。即数幢或数十幢高层建筑物共用一个加压泵房的室内消火栓给水系统。这种系统便于集中管理,节省投资,但在地震区可靠性较低。在有合理规划的高层建筑区,可采用仄域集中的高压或临时高压消防给水系统。

2.按建筑高度分
(1)不分伏给水方式消防给水系统。建筑高度不超过50m,或最低消火栓处的静水压力不超过800kPa时,可采用不分区给水方式的室内给水系统。
(2)分伏给水方式消防给水系统。建筑高度超过50m的室内消火栓给水系统,难以得到一般消防车的供水支援而协助扑灭火灾。为加强室内给水系统的供水能力,保证供水安全和火场灭火用水甲应采用分区给水系统。

3.按消防给水压力分
(1)高压消防给水系统。义称常高压消防给水系统。消防给水管网内经常保持足够的压力,扑灭火灾时,不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接使用灭火设备灭火。对该系统水压要求是,室内消防用水量为最大时.水压应满足室内最不利点灭火设备的要求。
(2)准高压消防给水系统。消防给水管网内经常保持足够的压力,压力由稳压泵或气压给水设备等增压设备维持。在水泵房(站)内设有高压消防水泵。火灾时启动消防水泵,使管网的压力满足消防水压的要求。对水压的要求同高压消防给水系统。
(3)临时高压消防给水系统。消防给水管网内平时水压不高,在水泵房(站)内设有高压消防水泵,发生火灾时启动高压消防水泵后使管网内的压力达到消防水压的要求。


耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标度口规定建筑物的耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中最基本的措施之一。
火灾实例说明,耐火等级高的建筑物,发生火灾的次数少,火灾时被火烧坏、倒塌的很少;耐火等级低的建筑物,发生火灾概率大,火灾时往往容易被烧坏,造成局部或整休倒塌,火灾损失大。对于不同类型、性质的建筑物提出不同的耐火等级要求,可做到既有利于消防安全,又有利于节约基本建设投资。建筑物具有较高的耐火等级,可以起到以下几方面的作用:
①在建筑物发生火灾时,确保其能在一定时间内不破坏,不传播火灾,延缓和阻止火势的蔓延。
②为人们安全疏散提供必要的疏散时间,保证建筑物内人员安全脱险。
③为消防人员扑救火灾创造有利条件④为建筑物火灾后重新修复使用提供有利条件。



在一般情况下,建筑小区的消防用水均取自市政给水管网。但有时因建筑小区的地点离市区较远.周围没有市政给水管网,或者是用水量较大,城市给水量远远不能满足要求。在这种情况下就要求建筑小区自备水源,形成一个完整的独立给水系统。其系统的组成,有的比较复杂,有的则比较简单,不尽相同。

(1)合用的室外消防给水系统的组成
生活、生产、消防合用的室外消防给水系统,其组成包括取水、净水、贮水、输配水和火场供水五部分工程没施。由于水源水质、地形条件、用水对象要求等不同,其给水系统的组成一也不尽相同。一般情况下,以地面水作为水源的给水系统就比以地一下水作为水源的给水系统复杂。合用的室外消防给水系统,是目前建筑小区采用的比较普遍的一种室外消防给水系统形式。
(2)独立的室外消防给水系统的组成
独立的室外消防给水系统,因消防对水质无特殊要求(被易燃、可燃液体污染的水除外),所以可直接从水源取水,供给消防用水。其组成包括取水、贮水、输配水和火场供水四部分工程设施。这种给水系统一般应用在石油化工企业等单位。


由于某些甲、乙类一T-.业厂房使用或生产可燃气体、易燃、可燃液体及可燃粉尘等物质,稍有不慎,容易发生爆炸事故。爆炸产生的冲击波强度大至几l一个大气压,小至几个大气压,对建筑物产生巨大破坏力。
据有关资料介绍,一般建筑物的抗爆能力是很低的37cm厚的砖墙的抗爆能力为0.007MPa ,所以说建造能够承受爆炸最高压力的厂房是不现实的。为了防止和减少爆炸事故对建筑物的破坏作用,所以要进行建筑防爆设计。
一般采用防和泄两种方法,其设计的指导思想就是避免爆炸时对建筑物主要构件的破坏,降低爆炸的破坏作用。



从消防角度考虑,非高层建筑具体包括:
(1)九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24-的其他民用建筑。
(2)建筑高度超过24m的单层公共建筑。
(3)建筑高度不超过24。的工业建筑和超过24m、但为单层的工业建筑。
建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度屋顶上的了望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等不计人建筑高度和层数内;建筑物的地下室、半地下室的顶板面高出室外地面不超过1.5m者,不计人层数内层数和高度超出土述范围的建筑均属于高层建筑。



目前,大多数国家的建筑设计防火规范对建筑结构的耐火设计采用耐火等级设计方法,我国也不例外。
这种设计方法主要包括两部分:
(I)按照IS0834标准给定的标准升温曲线,即T一To-3451g的关系构件加热,进行耐火试验,确定构件的耐火时间口。
(2)按照建筑设计防火规范,确定与建筑物耐火等级相对应的所有构件应具有的耐火时间。若试验所得的构件耐火时间符合所要求的耐火时间,就认为这个构件满足防火设计要求。
这是日前国际上最通用的种方法,广泛用于对墙、隔断、柱、梁、楼板及屋面等建筑构件的耐火性能进行评价和分级。



建筑物耐火等级是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构件和吊顶等主要建筑构件的燃烧性能和耐火极限决定的口按照我国建筑设计施工及建筑结构的实际情况,并考虑到今后建筑的发展趋势, 将建筑物的耐火等级划分为四个级别。
各耐火等级建筑物建筑构件的特点,概括地说,一 级耐火等级建筑物的主要建筑构件,全部为不燃烧体,耐火极限最长;_级耐火等级建筑物的主要建筑构件,除吊顶为难燃烧体外,其余为不燃烧体,耐火极限较长;三级耐火等级建筑物的屋顶承重构件为燃烧体;四级耐火等级建筑物除防火墙为不燃烧体外,其余构件为难燃烧体和燃烧体,耐火极限最短。



爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量,使室内形成很高的压力。为了在发生爆炸时排泄气体和释放热量,降低室内压力,防止建筑物的承重构件因强大的爆炸压力遭到破坏、应将一定面积的建筑构件(如屋盖、非承重外墙等)做成轻质结构,并加人外窗面积(包括易于脱落的门)等,这些面积称为泄压面积。
泄压比是爆炸危险厂房泄压面积与厂房体积的比值是确定泄压面积时常用的技术参数,它的大小卞要决定于爆炸混合物的性质和浓度。


对于公共建筑,《建筑设计防火规范》规定,重要的公共建筑应采用一、_级耐火等级的建筑。重要的公共建筑系指性质重要,建筑标准高,人员密集.发生火灾后经济损失大、政治影响人、人员伤亡人的公共建筑。如省、市级以上的机关办公楼、价值在3o。万元以L的电子计算机中心、藏书100万册以上的藏书楼、省级通讯中心、中央级和省级广播电视建筑、省级邮政楼、大型医院以及大、中型体育馆、影剧院、tl货楼、展览楼、综合楼等。 商店、学校、食堂、菜市场如采用一、_级耐火等级的建筑有困难时、可采用三级耐火等级的建筑。其他民用建筑(如居住建筑)在层数较少时.可以采用三级或四级耐火等级的建筑。

高层民用建筑耐火等级应如何选定?
根据高层民用建筑类别《高层民用建筑设计防火规范》,对选定耐火等级作了如下规定:
一类高层建筑的耐火等级应为一级;二_类高层建筑的耐火等级不应低于二级。裙房的耐火等级不应低于二级,高层建筑地下室的耐火等级应为一级。
在选定了建筑物的耐火等级后,必须保证建筑物的所有构件均满足该耐火等级对构件耐火极限和燃烧性能的要求。


消防水箱按使用情况分为专用消防水箱,生活、消防共用水箱。生产、消防共用水箱和生活、生产、消防共用水箱。
低层建筑室内消防水箱(包括水塔、气压水罐)是贮存扑救初期火灾消防用水的贮水设备,它提供扑救初期火灾的水量和保证扑救初期火灾时灭火设备有必要的水压。

消防水箱设置要求是:
(1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的建筑物,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。
(2)水箱消防贮水量。室内消防水箱应贮存10min的消防用水量(气压水罐、水塔也相同)。当室内消防用水量不超过25L/s.经计算室内消防水箱贮水量超过12m^3时,仍可采用12m^3;与室内消防用水量超过5I./ s时.经计算室内消防水箱贮水量超过18m^3时,仍可采用18m^3。
(3)设置高度要求。消防水箱应设在建筑的最高部位.且应为重力自流式水箱。室内消防用水量超过I5L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设施。
(4)合用水箱要求。消防用水与生活、生产用水合用的水箱,应有确保消防用水不被他用的技术措施。
(5)发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进人消防水箱,以保证室内消火栓和自动喷水灭火系统等有足够的水压和水量。消防水箱应利用生产或生活用水管网进水。在消防水箱的消防用水的出水管上。应设置单向阀,只允许水箱的水进入消防管网,防止消防管网的水进人水箱。


回复
hxj2186
2015年02月06日 16:04:35
3楼

在工业企业总平面设计时,是否充分考虑并利用自然地形条件,来满足防火防爆的特殊要求,不仅直接影响总平面的合理布局和安全的可靠性,而且关系到工程建设的投资。
如利用山丘、陡崖地形为天然屏障;或将易燃易爆材料库房放在两面高或三面高的山谷地带,既能保证安全,又可减少基建投资。再如把使用明火或散发火花的建筑布置在地势低洼处。叮防止火花扩散,降低火灾允险性。


(1)托儿所、幼儿园应布置在安全地点。工矿企业所设的托儿所、幼儿园应布置在生活区,远离生产厂房和仓库。如受条件限制,应至少与甲、乙类生产厂房保持50m以上的安全距离。
(2)托儿所、幼儿园一般宜单独建造,面积不应过大。其耐火等级不应低于三级。如设在楼层建筑中,最好布置在底层;若必须布置在楼上时,三级耐火等级建筑不应超过两层,一、二级耐火等级建筑不应超过三层。居民建筑中的托儿所、幼儿园应用耐火极限不低于1h的不燃烧体与其他部位隔开。
(3)托儿所、幼儿园不应设置在易燃建筑内,与易燃建筑的防火间距不得小于30m。
(4)托儿所、幼儿园的儿童用房不宜设在地F人防工程内。
(5)托儿所、幼儿园建筑的耐火等级、层数、长度、面积以及与其他民用建筑的防火间距,应符合有关规定。
(6)三级耐火等级的托儿所、幼儿园建筑的吊顶,应采用耐火极限不低于0.25h的难燃烧体。
(7)托儿所,幼儿园内部的厨房、液化石油气储存问、杂品库房、烧水间应与儿童活动场所或几童用房分开设置;如毗邻建造时,应用耐火极限不低于1h的不燃烧材料与其隔开。
(8)托儿所、幼JL园室内装饰材料宜采用不燃或难燃材料。限制使用塑料制品。


水幕喷头是开口的喷头,这种喷头将水喷洒成水帘状,成组布置时可形成一道水幕。
按其构造和用途分成幕帘式、窗口式和檐口式水幕喷头三类。其口径有6mm,8mm,10mm,12.7mm,16mm 和19mm等。
口径为6mm,8mm,10mm的水幕喷头称为小型水幕喷头。
口径为12.7mm,16mm,19mm的水幕喷头称为大型水幕喷头。


水雾喷头是在一定压力下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴以锥形喷出的喷水部件。
水雾喷头可分为中速水雾喷头和高速水雾喷头两种。常用水雾喷头的当量直径有5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、12.7mm、15mm、19mm和22mm。
冷却保护常采用小口径喷头(当量直径不超过8mm),而灭火用喷头往往采用大口径喷头。


开式洒水喷头是无释放机构的洒水喷头,其喷头口是敞开的。
按安装形式可分为直立式和下垂式。
按结构可分为单臂和双臂两种。



传动控制系统有以下三种控制方式:
1.手动控制方式
适用于火灾危险性小、给水干管直径小于50mm,且操作现场经常有人停留的情况。当发生火灾时,由人工及时地打开旋塞进行灭火。
2.手动水力控制方式
这种方式设有带手动开关的传动管网和雨淋阀口适用于火灾危险性较小、保护面积较大、给水干管的直径≥70mm、失火时尚能来得及用人工开启系统的情况。
3.自动控制方式
自动控制方式适用于火灾危险性大、保护面积大、需要及时启动系统的情况口设置这种方式时,还必须同时设手动控制方式。


水幕系统是由水幕喷头、管道和控制阀等组成的用以阻火、隔火、冷却简易防火分隔物的一种自动喷水系统。
水幕喷头喷出的水形成水帘状,因此水幕系统不是直接用于扑灭火灾,而是与防火卷帘、防火幕配合使用,用于防火隔断、防火分区以及局部降温保护等。它也可以单独设置,用于保护建筑物门窗洞口等部位。在一些既不能用防火墙作防火分隔,又无法用防火幕或防火卷帘作分隔的大空间,也可用水幕系统作为防火分隔或防火分区,起防火隔断作用。
水幕系统多用于石油化工生产装置,大型的火灾危险性大的厂房、仓库,人型剧院、会堂、礼堂的舞台口.建筑物的门、窗、洞日等部位以及与防水幕、防火卷帘配合使用的场所或部位。

一般情况下,在下列场所和部位设置消防水幕系统。
(1)建筑物应设防火墙,但由于工艺需要,而无法设置防火分隔物的开日部位。
(2)相邻建筑物之间的防火间距不能满足要求,其相邻建筑之间的门、窗、孔洞等处;可燃的屋檐处。
(3)在建筑物或工艺装置伏内,有生产类别不同的部位。
(4)用防火卷帘和防火幕代替防火门、防火窗的部位。
(5)超过1500个座位的剧院、会堂、以及高层民用建筑物内超过800个座位的剧院、礼堂的舞台口,及其一与室内舞台相连的门、窗、洞口等部位。
(6)地下工程隧道、地下铁道,需要进行防火分隔的地段。
(7)相邻企业生产类别不同,且防火间距不能满足需要,在火灾危险性大的企业一方的边界处。
(8)在自动扶梯、螺旋楼梯穿过楼板的部位。


雨淋喷水灭火系统按其淋水管网充水与否可分为空管式雨淋喷水灭火系统和充水式雨淋喷水灭火系统两类。
前者用于一般火灾危险的场所,后者用于易燃易瀑的特殊危险的场所,要求快速动作,高效灭火。



划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是:考虑建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、事故后果等。
1.《高层民用建筑设计防火规范》的规定
根据我国具体情况,对消防负荷等级按照高层建筑类别规定如下:
一类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑按不低于一级负荷要求供电。消防负荷等级的划分是在参照电力负荷分级原则的情况下划分的。

2.《建筑设计防火规范》的规定
建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级规定如下:
(1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电。
(2)下列建筑物储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电;
①室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库;
②室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;
③超过1000个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m^2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25L/s的其他公共建筑。
(3)按一级负荷供电的建筑物。当供电不能满足要求。应设自备发电设备。
(4)除(1)、(2)条外的民用建筑,储罐(区)和露天堆场的消防用电设备,可采用三级负荷供电。



《建筑设计防火规范》(GBJ 16一87)规定:在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建设设计时,必须同时设计消防给水系统。
但对于耐火等级为一、二级且体积不超过3000m^3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。
因为上述两种情况的消防用水量不大,通常消防队第一出动力量就能控制和扑灭火灾。当设置消防给水系统有困难时,为了减少投资,可不设消防给水系统,其火场的消防用水由参战消防部队解决。
室外消防给水系统是建筑小区建设中必不可少的组成部分,应和小区建设同步进行,以避免留下消防用水不足的隐患。从火灾统计看,在扑救失利的火灾中,80%以上是由于火场供水不足造成的,可见消防给水直接关系着灭火的成败。因此,在小区建设时应设置完善的消防给水系统。


室内消火栓给水系统根据设置水泵和水箱情况,可分为三种类型。

1.无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统
当建筑物不太高,室外给水管网的水压和水量任何时候都能满足室内最不利点消火栓的设计水压和水量时,常采用这种无加压泵和水箱的室内消火栓给水系统。

2.设有水箱的室内消火栓给水系统
在水压变化较大的城镇或居住区,当生活、生产用水量达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓的水压和水量,而当生活、生产用水量较小时。室外管网的压力又较大,能向高位水箱补水的情况下,常采用这种设有水箱的室内消火栓给水系统。水箱应贮存10min的消防用水量。

3.设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
当室外给水管网的水压和水量经常不能满足室内消火栓给水系统的水压和水量要求,或室外采用消防水池给水系统时,应设置消防水泵加压,同时设置消防水箱,贮存10min的消防用水量。
这种消防给水系统,可与生活,生产给水系统共用消防水泵和水箱,此时消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内管网最不利点消火栓的水压。消防水泵启动后,消防用水不得进入水箱(可在水箱出水管上设置单向阀)。
水箱的设置高度应满足室内最不利点消火栓灭火设备的水压.消防水泵的扬程应满足室内最不利点消火栓灭火设备的水压。同时应保证在火警后5min之内开始启动供水,以保证火场供水不中断。


水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统口水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。 它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。
水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类和电气设备火灾,并且克服了气体灭火系统不适合在露天的环境和大空间场所使用的缺点。水喷雾灭火系统,用于灭火时的适用范围为:扑救固定火灾、闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾;用于防护冷却时的适用范围为:对可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施进行防护冷却。设置水喷雾灭火系统,应考虑保护对象的种类、可燃物的性质(着火点、比重、粘度、混合性能以及水溶性等),以及保护对象周围环境等因素。除规范规定的适用范围外, 一般情况下,下列部位可以根据具体情况设水喷雾灭火系统。
(1)一、二级耐火等级建筑物所采用的无保护钢结构。
(2)丙类物品库房。
(3)建筑物需设自动喷水灭火系统时,均可采用水喷雾灭火系统代替。

水喷雾灭火系统的组成
水喷雾灭火系统由水雾喷头、管网、雨淋阀组、给水设备、火灾自动报警控制系统等组成。
雨淋阀组是由雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表以及配套的通用阀门组成。

室内消火栓给水系统通常由以下几部分组成:
(l)消防供水水源。包括:市政给水管网、天然水源、消防水池。
(2)消防供水设备。包括:自动供水设备一消防水箱、主要供水设备--消防水泵、临时供水设备--水泵接合器。
(3)室内消防给水管网。包括:进水管、水平干管、消防竖管等。
(4)室内消火栓。室内消火栓应设在消火栓箱内。它由水枪、水带、消火栓三部分组成。


消防水池是人工建造的储存消防用水的构筑物,是天然水源、市政给水管网等消防水源的一种重要补充手段。消防水池分为生产,生活和消防合用的消防水池,生活、消防合用的消防水池,生产、消防合用的消防水池,独立的消防水池。

具备下列情况之一者,应设消防水池:
(l)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。
(2)市政给水管道为枝状或建筑物只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s(二类高层居住建筑除外)。

消防水池的有效容积确定如下:
(1)独立的消防水池有效容积。独立的消防水池有效容积应满足在火灾延续时间内室内、外消防用水总量的要求。在发生火灾时能保证连续补水的条件卜,消防水池的容积可减去火灾延续时间内连续补充的水量。确保在火灾时向水池连续供水的条件为:①消防水池有两条进水管,且分别从环状管网的不同管段取水;②若部分采用供水设备,该供水设备应设有备用泵和备用电源(或内燃机作为备用动力),能使供水设备不间断地向水池供水的输水管不少于两条。
(2)生产、生活和消防用水合用的水池有效容积。其为生活用水的调节水容积、消防水池的有效容积及生产事故储备水容积之和。

消防水池的设计要求是:
(1)消防用水与生产、生活用水合用一个水池时,应有确保消防用水不作他用的技术措施。
(2)为了保证火场供水的可靠性,当计算出的消防水池容积小于36m^3时,仍应采用36m^3;为了确保清池、检修、换水时的消防应急用水,消防水池的总容积超过1000m^3(高层建筑消防水池的总容积超过50Om^3)时,应分设成两个独立使用的消防水池。
(3)消防水池的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h。
(4)消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关要求。
(5)消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。
(6)寒冷地区的消防水池应有防冻设施口在储罐区应有保证易燃,可燃液体不流入消防水池的设施。


闭式自动喷水灭火系统由水源、管网、闭式喷头、报警控制装置等组成,是一种能够自动探测火灾并自动启动喷头灭火的固定灭火系统。
闭式自动喷水灭火系统厂广泛地适用于各种可以用水灭火的场所。尤其适用于高层民用建筑、公共建筑、普通工厂、仓库、船舱以及地下毛程等场所。其具体设置范围,应根据建筑物、构筑物的性质、规模、高度、火灾危险性、防火条件等,按照国家有关消防技术规范进行确定。 建筑物、构筑物内的下列场所或部位,应设自动喷水灭火系统保护:

1.厂房
(1)等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车问。
(2)等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间。
(3)服装、针织高层厂房。
(4)建筑面积超过1500m^2的木器厂房。
(5)火柴厂的烤梗、筛选部位。
(6)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。

2.库房
(l)每座占地面积超过1000m^2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房。
(2)每座占地面积超过600m^2的火柴库房。
(3)建筑面积超过500m^2的可燃物品地下库房。
(4)可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外)。
(5)省级以上或藏书量超过1 O万册图书馆的书库。
(6)省级邮政楼的邮袋库。

3.单、多层公共建筑
(1)超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室。
(2)超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室。
(3)超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室。
(4)每层面积超过3000m^2或建筑面积超过9000m^2的百货商场、展览大厅。
(5)设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房。
(6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑。
(7)一飞机发动机试验台的准备部位。

4.高层民用建筑
(1)建筑高度超过100m的高层建筑(面积小于5.0m^2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位除外)。
(2)建筑高度不超过100m的一类高层建筑(普通的住宅和建筑中不宜用水扑救的部位除外)和与其直接相连的裙房的下列部位:公共活动用房,走道、办公室和旅馆客房,可燃物品库房,高级住宅的居住用房.自动扶梯底部和垃圾道顶部。
(3)二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房。
和建筑面积超过200m^2的可燃物品库房。
(4)高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间。

5.地下建筑
(1)使用面积超过1000的商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场、丙类生产厂间、丙类和丁类物品库房等。
(2)超过800个座位的电影院、礼堂的观众厅,且吊顶下表面至观众席地面高度不超过8m时,舞台面积超过200m^2时。
(3)代替防火墙的防火卷帘的上部。

6.汽车库
(1)1.2.3类地下停车库。
(2)多层停车库。
(3)底层停车库。


建筑室外消防给水管网是建筑小区室外消防给水系统的重要组成部分。在设计时应满足以下要求:
(1)室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
(2)环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
(3)为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n一l”原则进行(n为管段数,如三通管处需布置的阀门数为3一1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个时,应增加消防阀门。
(4)在设计企事业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利点进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。
(5)室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
(6)室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。
(7)在企事业单位内消防管网与生产管网分成两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是,在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍应满足用水量的要求。


《消防法》第八、九条规定:
城市人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城市总体规划,并负责组织有关主管部门实施。公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的,应当增建、改建、配置或者进行技术改造。
对消防工作,应当加强科学研究、推广、使用先进消防技术、消防装备。生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站,应当设置在合理的位置,符合防火防爆要求。
原有的生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站,不符合上述规定的,有关单位应当采取措施,限期加以解决。

国家级、省市级和相当于省市级的大型图书馆、档案馆,应采用现代化的消防管理手段,装备现代化的消防设施,建立消防控制中心,其功能主要应包括:
①火灾自动报警;②自动喷水灭火;③自动供水;④自动排烟;⑤消防电梯;⑥火灾紧急电话通信;⑦闭路电视监控;⑧事故广播;⑨防火门、卷帘门遥控启用;⑩空调机和通风管的遥控关闭。


给水系统的分类:
给水系统按用途可分为3类:
(1)生活给水系统:水量不均匀,水质需符合规定的饮用水质标准。
(2)生产给水系统:水量均匀,水质随生产工艺而异。
(3)消防给水系统:有较高的水压要求。

给水系统的组成:
1、引入管:建筑(小区)总进水管;
2、水表节点:水表及前后的阀门、泻水装置;
3、管道系统:给水干管、立管和支管;
4、配水装置和用水设备:各类配水龙头及生产、消防设备;
5、给水附件:起调节和控制作用的各类阀门;
6、增压和贮水设备:包括水泵、水箱和气压贮水设备。


在过滤过程中,当滤层截留了大量的杂质以致砂面以下某一深度处的水头损失超过该处水深时,便出现负水头现象。
负水头会导致溶解于水中的气体释放出来而形成气囊,气囊对过滤有破坏作用,一是减少有效过滤面积,使过滤时的水头损失及虑层中孔隙流速增加,严重时会影响虑后水质;二是气囊会穿过虑层上升,有可能把部分细虑料或轻质虑料带出,破坏虑层结构。反冲洗时,气囊更易将虑料带出虑池。
避免出现负水头的方法是增加砂面上水深,或令滤池出口位置等于或高于滤层表面,虹吸滤池和无阀滤池所以不会出现负水头现象即是这个原因。

回复
青春年少
2015年02月06日 23:33:39
4楼
这么多,消化不了,看来我得去买健胃药了
回复
唯爱给排水
2015年02月07日 10:36:31
5楼
收藏了。慢慢理解!。谢谢楼主
回复
qd2140576_13
2015年02月09日 11:58:43
6楼
黛绮丝 发表于 2015-2-6 16:04 在工业企业总平面设计时,是否充分考虑并利用自然地形条件,来满足防火防爆的特殊要求,不仅直接影 …好资料,楼主辛苦了,谢楼主分享!
回复
he2014
2015年02月09日 14:43:25
7楼

多谢楼主分享
回复
yanzifeixiang
2015年02月09日 14:58:38
8楼
先收藏了,慢慢消化,谢谢分享!
回复
zt2725533
2015年02月09日 14:59:06
9楼
这个量有点大~
回复
c181719653
2015年02月09日 16:21:04
10楼
楼主辛苦了
谢谢
学习了
回复
linghulongteng
2015年02月09日 17:58:55
11楼
这么多东西,楼主真是用心啦
回复

相关推荐

APP内打开